9 anos 5 meses atrás - 9 anos 5 meses atrás #352 por Anderson
Bom dia pessoal,

Gostaria de saber se seria possível e seguro ter um sistema fotovoltaico Grid-tie com três placas (gerando uns 90kwh/mês) e seus respectivos microinversores ligados ao quadro principal da casa através de um cabo PP 3 x 2,5mm (Neutro + Fase + Terra). Onde Neutro e Terra vão para seus respectivos barramentos, e a fase (depois de passar por um disjuntor para cortar a produção de energia) vai junto com uma das três fases da concessionária para um DPS, e depois um DR, para aí sim ir para determinados circuitos.

Diante do explicado acima, a ideia seria agregar um aerogerador eólico de 550W (gerando uns 100kwh/mês) onde a energia gerado por ele iria para um Inversor Grid-tie de 600W, na saída do inversor (N + F + T) eu iria interligar com o cabo PP dito anteriormente.

A ideia era juntar a geração da energia fotovoltaica e eólica para a entrada do quadro principal junto a fase onde existe demanda constante da casa.

Obrigado.

Abraços
Última Edição: 9 anos 5 meses atrás por Anderson.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Anderson
  • Avatar de Anderson Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
9 anos 5 meses atrás - 9 anos 5 meses atrás #353 por Anderson

Anderson escreveu: Bom dia pessoal,

Gostaria de saber se seria possível e seguro ter um sistema fotovoltaico Grid-tie com três placas (gerando uns 90kwh/mês) e seus respectivos microinversores ligados ao quadro principal da casa através de um cabo PP 3 x 2,5mm (Neutro + Fase + Terra). Onde Neutro e Terra vão para seus respectivos barramentos, e a fase (depois de passar por um disjuntor para cortar a produção de energia) vai junto com uma das três fases da concessionária para um DPS, e depois um DR, para aí sim ir para determinados circuitos.

Diante do explicado acima, a ideia seria agregar um aerogerador eólico de 550W (gerando uns 100kwh/mês) onde a energia gerado por ele iria para um Inversor Grid-tie de 600W, na saída do inversor (N + F + T) eu iria interligar com o cabo PP dito anteriormente.

A ideia era juntar a geração da energia fotovoltaica e eólica para a entrada do quadro principal junto a fase onde existe demanda constante da casa.

Obrigado.

[]´s


Raphael,

Ficou tudo em branco, fiz uma citação para testar.

Lembrando que isso aconteceu em outros tópicos.

Descobri o problema, é a junção dos caracteres [ ] ' s usados como abreviação para abraços.

Ao digitá-los todos juntos, o sistema deixa a mensagem toda em branco. Um bug do sistema.
Última Edição: 9 anos 5 meses atrás por Anderson. Razão: Descoberta da falha

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 5 meses atrás #355 por Raphael Pintao
vou verificar com os desenvolvedores, obrigado por avisar!!
Em seguida respondo sua pergunta

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 5 meses atrás #356 por Raphael Pintao
Anderson,

Os microinversores trabalham em que tensão? Primeiro ponto de atenção faria é checar isso.
A grande maioria será 220V (ou deveria ser, porque tem gente que vende no brasil 240 ou 208, que vai perder muita eficiencia por cortes frequentes)

Se for 220 e sua intalação for 220/380, ok.Se for 127/220 você tem que ligar fase-fase.

Sobre a configuração, não é feita uma separação por circuitos determinados. O ponto de conexão é o ponto de recebimento da rede. Sugiro ver os diagramas na norma de seu distribuidora.

Dito isso, tanto o sistema de energia solar quanto o eólico, podem ser ligados diretamente na entrada da unidade consumidora, em paralelo. Eu ligaria tudo direto em um mesmo barramento pra garantir que todos tem a mesma referência.

A utilização de 1, 2 ou 3 fases, depende do tamanho do seu sistema, certamente abaixo de 10kw você pode fazer tudo monofásico se quiser, ou então bi ou trifásico.

As proteções seguem as normas de conexão em baixa tensão e a norma técnica da sua distribuidora. Os circuitos não aterrados precisarão mesmo dos DPS. Atualmente não é necessário utilizar a DSV na entrada.

abs
The following user(s) said Thank You: Anderson

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Anderson
  • Avatar de Anderson Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
9 anos 5 meses atrás - 9 anos 5 meses atrás #357 por Anderson
Raphael, primeiramente obrigado pela resposta.

Os microinversores trabalham em 220V. O produto é o GT260 da i-Energy.

E a instalação da minha casa é 220/380.

Quando você diz " (ou deveria ser, porque tem gente que vende no brasil 240 ou 208, que vai perder muita eficiencia por cortes frequentes)"

Agora com relação ao inversor do aerogerador, é dito que é 220V.

Como saber se o inversor é mesmo 220V ? Isso que você diz não tem haver com a faixa de trabalho que vem especificado 190 - 260, tem?

Com relação as fases, o conjunto (Eólico + Fotovoltaico) ligado em paralelo sairia com uma fase somente.

Eu quis dizer que essa fase do conjunto seria interligada no quadro principal com uma das fases que recebo da concessionária.

Era isso que você quis dizer com "Eu ligaria tudo direto em um mesmo barramento pra garantir que todos tem a mesma referência."

Abraços.
Última Edição: 9 anos 5 meses atrás por Anderson.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 5 meses atrás #363 por Raphael Pintao
Anderson, vamos lá!

Quando eu digo "ser mesmo 220", na verdade a preocupação é com a faixa de operação. A tensão que o inversor fornece será sempre a mesma que a rede pois o inversor faz a sincronia com a rede. O problema é que se o nominal não for o mesmo, quase certamente a faixa não é adequada.

Por exemplo, simplificando. Imagine que o nominal é 220V e a norma pede desligamento em +10% e -10%. Então o inversor deve, por norma inclusive, desligar quando a tensão passar de 242V ou cair de 198V.
Se você instala um inversor cujo centro é 240, este inversor estará programado pra desligar abaixo de 216V, por exemplo, então se a tensão da rede é 202V ele desliga no inversor "inadequado" e não desliga no adequado.

Em inversores convencionais, dá pra reprogramar estes parametros (muita gente não faz...) de acordo com a norma, mas nos microinversores isso não é possivel.

Tem gente que acha que como a rede é 220, está dentro da faixa de operação do inversor (acima de 200, por ex.) mas o nominal não é o real e vai perder muita eficiencia pelos cortes.

Quanto as fases, é isso mesmo que falou. ligar direto no quadro principal, logo após recebimento da concessionária. Se quiser, pra ficar mais balanceado, você pode ligar solar em uma fase e o eólico em outra.
Como o sistema, mesmo somado é pequeno (<10kw), pode fazer mono, bi ou trifásico, tudo em baixa tensão.

Abs,
Raphael
The following user(s) said Thank You: Anderson