× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

Instalaçao de inversores

  • Lourival
  • Avatar de Lourival Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
7 anos 9 meses atrás #1055 por Lourival
Boa noite
É certo fazer uma instalação em uma rede trifásico da seguinte maneira?
1º caso- um inversor monofásico, exemplo (Galvo Fronius 2.5 kwp ) ligar F1 e F2.
2º caso- um inversor Bifasico, exemplo ( Primo fronius 6.0kwp) ligar da mesma maneira F1 e Fe ?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
7 anos 9 meses atrás #1056 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Lourival, os dois inversores que citou são monofásicos, desenvolvidos para a rede européia onde a tensão Fase-Neutro é 220V

Aqui no Brasil, dependendo da rede de onde voce estiver, deve ligar o inversor F1-F2 ou F1-N. O importante é que a tensão do inversor seja 220V
The following user(s) said Thank You: Lourival

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 9 meses atrás #2367 por Edmilson
Eu comprei dois micro inversores MI-500 220v, 4 painéis de 300, um string box e ainda não fiz a instalação. Estou tirando as minhas duvidas antes de ligar. A minha rede é 220v, e parece que os cabos dos inversores vem com 3 fios. Dois fios são fases e um é o neutro? Alguém pode me ajudar na informação ai? Ou possui uma cartilha onde tem os passos a passos que eu possa seguir quando for ligar.