× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

Conectar Inversor Trifásico 380V em Rede Monofásica 220V.

  • Kassio Rocha
  • Avatar de Kassio Rocha Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
7 anos 4 meses atrás #1194 por Kassio Rocha
Bom dia,

Trabalho em uma empresa de engenharia e temos o interesse na instalação do sistema fotovoltaico, porem nos deparamos com a seguinte duvida: Aqui em Goiânia a rede da Celg e 220V Monofásico , como eu posso instalar o inversor Trifásico 380V ? Segue link :


Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
7 anos 4 meses atrás #1196 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Kassio, neste caso você tem que instalar inversores monofásicos (voce pode instalar mais de um). não da para usar um inversor trifásico na sua rede monofásica.