Corrente máxima entrada do inversor

  • Rodrigo Costa
  • Avatar de Rodrigo Costa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 7 meses atrás #727 por Rodrigo Costa
Olá pessoal,

Estou com um sistema de 12kwp em que eu tenho que usar o inversor de um determinado fabricante. As características do inversor que uso para o dimensionamento do arranjo são:

Tensão máxima de entrada : 1000 V
Tensão mínima de entrada (UminMPPT,inv): 440 V
Corrente máxima entrada no inversor (Idc,max): 18 A
Corrente máxima / por string: 18 / 10 A

Estou com dificuldades, pois para a quantidade de módulos eu precisaria de 3 strings, mas no memorial de cálculo eu consigo apenas 2. Então, percebi que o que está influenciando isso é o Idc,max que é baixo em relação a modelos de outras marcas.

Além disso, esse modelo de inversor tem 2 MPPTs tendo 2 entradas por MPPT. Então, minha pergunta é se teria coerência eu usar as entradas MPPT para solucionar essa limitação? Não sei se fui claro, mas estou tendo essa dificuldade. :/

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
8 anos 7 meses atrás #734 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Ola Rodrigo,

Qual marca/modelo de painel você vai usar ?
Qual marca/modelo do inversor ?

Voce precisa verificar qual a corrente permitida por MPPT. Talvez tenha que aumentar a tensão das strings e fazer menor quantidade de strings.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Rodrigo Costa
  • Avatar de Rodrigo Costa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 7 meses atrás #735 por Rodrigo Costa
Bom dia Pedro,

Obrigado pelo retorno. Então respondendo:

1 - Pretendo usar painéis Yingli 245 wp
2 - O modelo do inversor no caso é WEG SIW500 ST012

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Rodrigo Costa
  • Avatar de Rodrigo Costa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 7 meses atrás #737 por Rodrigo Costa
Só pra complementar.

Os cálculos aqui ficaram:

-59 módulos
-Para o inversor escolhido:
Cada string tem que ter entre 17 a 26 módulos
No máximo 2 strings em paralelo

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.