por Glaucio Batista
Mestre Luís, tudo bem?
Seja bem vindo ao fórum.
Permita que lhe possa ajudar, caso não julgue necessário favor desconsiderar.
Quando diz “acontece que ele liga a geladeira fica um pouco ligado e desliga”, quem desliga é o inversor ou a geladeira? Se for a geladeira quem estiver desligando, a causa possível seria a DDP muito elevada, frequência muito divergente de 60HZ e até falta de aterramento de ambos que podem estar ativando sua proteção eletrônica, algumas seguida de um beeep, às vezes um tempo de novo beeep checando a alimentação para só então poder partir.
Verifique nas características elétricas do manual do fabricante se preveem essa diferença de DDP( 240 – 250V) isso seria no máximo 230V, ainda que instale um estabilizador, não tão grande, sua saída ainda ficaria um pouco elevada!
Boa sorte e conte conosco,
Seja bem vindo ao fórum.
Permita que lhe possa ajudar, caso não julgue necessário favor desconsiderar.
Quando diz “acontece que ele liga a geladeira fica um pouco ligado e desliga”, quem desliga é o inversor ou a geladeira? Se for a geladeira quem estiver desligando, a causa possível seria a DDP muito elevada, frequência muito divergente de 60HZ e até falta de aterramento de ambos que podem estar ativando sua proteção eletrônica, algumas seguida de um beeep, às vezes um tempo de novo beeep checando a alimentação para só então poder partir.
Verifique nas características elétricas do manual do fabricante se preveem essa diferença de DDP( 240 – 250V) isso seria no máximo 230V, ainda que instale um estabilizador, não tão grande, sua saída ainda ficaria um pouco elevada!
Boa sorte e conte conosco,