Sistema off-grid de 6.500W

  • Junior Sousa
  • Avatar de Junior Sousa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 1 mês atrás #913 por Junior Sousa
Outra dúvida.

O inversor grid tie, só funciona se estiver conectado a rede da concessionária, ou funcionaria de forma isolada da rede?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 1 mês atrás - 8 anos 1 mês atrás #914 por Deny
A maioria dos modelos só trabalham se estiver conectados à rede, mas existe um modelo que consegue trabalhar conectado em uma rede isolada é o SMA sunny island.


Abs.

Deny
Última Edição: 8 anos 1 mês atrás por Deny. Razão: Erro no texto

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Junior Sousa
  • Avatar de Junior Sousa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 1 mês atrás #915 por Junior Sousa
Ok, obrigado.

Mais uma última.

O controlador de carga só se restringe em função da corrente?

Por exemplo, não importa a voltagem de entrada vinda do painéis desde que não exceda a capacidade de corrente dele?

Pesquisei e não encontro nada sobre isso nem nos manuais de instrução e especificações técnicas.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Glaucio Batista
  • Avatar de Glaucio Batista
  • Offline
  • Membro Expert
  • Membro Expert
  • Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Mais
8 anos 1 mês atrás #916 por Glaucio Batista
E aí super Junior, tudo bem?

Observei pelo inicio do post que seu cliente deve desembolsar uma nota em contas de luz, situação semelhante que passam milhões de brasileiros pagando uma conta injusta, muitos agradeceriam se a metade do valor da conta de luz fosse convertido a seu favor em café da manhã, por exemplo. :(

Mas Junior esse é um problema em que não podemos ajudar muito, infelizmente, limitar-nos-emos em torcer que um dia possamos fazer parte de uma sociedade menos capitalista e mais fraterna.

Junior trabalhar com potencias tão elevadas é complicado quando se pensa que seja suprida por baterias, como disse-ra Deny, venho acompanhando o comportamento de algumas marcas nacionais e poucas importadas e em nosso nordeste por mais que as dimensione, inclusive com sobra, algumas marcas nos deixa frustrados.

Junior nada de Marchandage, más os modelos FlexmaxTM80 - FM80-150VCC, FlexmaxTM 60 - FM60-150VCC e Tristar6o, são modelos que mais são empregados em seu caso. Observando os históricos que registraram, observei que deverá pensar em muito mais corrente do que calculou.

Espero que seja feliz e obtenha exito na decisão que tomar neo

Saúde....
The following user(s) said Thank You: Junior Sousa

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Junior Sousa
  • Avatar de Junior Sousa Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 1 semana atrás #957 por Junior Sousa
Minha outra dúvida é essa:


A residência possui ligação trifásica aqui em Fortaleza e eu queria saber qual a melhor solução para isso.

Existe inversor de saída trifásica a venda no mercado? Se tiver queria sugestões.

Devo simplesmente associar os inversores? Se sim, o cálculo de dimensionamento se daria como?

Ouvi um conselho sobre o uso de inversor de frequência. Vale a pena?

Agradeço desde já!

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 1 semana atrás #959 por Deny
Olá Junior, você pode usar sem problema um sistema grid-tie, com inversor monofásico,ligando entre fases (F-F).

No caso de sistemas grid-tie, o dimensionamento se dá pela quantidade de watts que deseje gerar por/mês

A base para referência geralmente é o seu consumo mensal.

Abs.

Deny

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.278 segundos