- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Instalação Trifásica e Inversor Mono
Instalação Trifásica e Inversor Mono
- Salatiel Lobato
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 9 meses atrás #676
por Salatiel Lobato
Bom dia,
Na minha residencia sou alimentado por uma rede 220V trifásica. Porém, pela potencia que pretendo instalar (fotovoltaico) acho mais conveniente utilizar um inversor monofásico (<1kWp). Existe algum problema com isso? Pretendo fazer uma ligação não clandestina para entrar no sistema de compensação da Aneel.
Um outro ponto,
Minha residência localiza-se em uma cobertura de um pequeno edifício. Existe algum procedimento diferente neste caso?
Atenciosamente,
Salatiel Lobato
Na minha residencia sou alimentado por uma rede 220V trifásica. Porém, pela potencia que pretendo instalar (fotovoltaico) acho mais conveniente utilizar um inversor monofásico (<1kWp). Existe algum problema com isso? Pretendo fazer uma ligação não clandestina para entrar no sistema de compensação da Aneel.
Um outro ponto,
Minha residência localiza-se em uma cobertura de um pequeno edifício. Existe algum procedimento diferente neste caso?
Atenciosamente,
Salatiel Lobato
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 9 meses atrás - 8 anos 9 meses atrás #692
por Deny
Bom dia Salatiel!
A conveniência de uso do inversor não está só relacionada com sua entrada, se está é monofásica, bifásico ou trifásica, e sim quanto você gostaria de gerar ou reduzir a sua conta no final do mês. ( claro que potências acima de 100A, deve ser trifásica, para entrada e se não me engano para compensação a partir de 10KW, há exigência de troca do padrão para trifásico - AES ELETROPAULO)
Por exemplo vamos dizer que você instalasse um inversor de 1000Wp e considerando que vc teria uma média de 4 horas de sol, isso corresponderia por dia a 4 kw/d ou 120KW/mês. Em outras palavra se sua conta hoje estivesse em torno de 200KW/mês, você teria reduzido 120KW do seu total mensal o que corresponde uma redução de 60% na conta.
O sistema de compensação da concessionária, deve ser aberto um projeto junto à concessionária, com a potência nominal do seu gerador (Inversor + paineis, etc).
Uma dica: Nunca faça ligação clandestina como mencionou, por dois motivos o primeiro: você colocará sua segurança em risco e dos operadores da rede da concessionária, e o segundo: Caso eles descubram a ligação , pela regulamentação da ANEEL - PRODIST, eles poderão desconectá-lo da rede ( “Interrupção motivada por caso fortuito ou de força maior"). O poderá te trazer problema para pedir um religamento da sua residência.
Em relação a sua cobertura, caso tenha espaço suficiente e tenha um relógio individual no seu nome, poderá entrar com o pedido e execução, apenas só vejo um requisito que talvez tenha que ser observado, como você está em uma cobertura com faria o aterramento dos arranjo de painéis.
Outra observação, desconheço inversores homologados menores que 1.5KW, e cuidado com os inversores vendidos no Mercadolivre, pois muitos deles não são homologados e podem trazer risco os quais fiz menção.
Espero ter ajudado.
Abs.
Deny
A conveniência de uso do inversor não está só relacionada com sua entrada, se está é monofásica, bifásico ou trifásica, e sim quanto você gostaria de gerar ou reduzir a sua conta no final do mês. ( claro que potências acima de 100A, deve ser trifásica, para entrada e se não me engano para compensação a partir de 10KW, há exigência de troca do padrão para trifásico - AES ELETROPAULO)
Por exemplo vamos dizer que você instalasse um inversor de 1000Wp e considerando que vc teria uma média de 4 horas de sol, isso corresponderia por dia a 4 kw/d ou 120KW/mês. Em outras palavra se sua conta hoje estivesse em torno de 200KW/mês, você teria reduzido 120KW do seu total mensal o que corresponde uma redução de 60% na conta.
O sistema de compensação da concessionária, deve ser aberto um projeto junto à concessionária, com a potência nominal do seu gerador (Inversor + paineis, etc).
Uma dica: Nunca faça ligação clandestina como mencionou, por dois motivos o primeiro: você colocará sua segurança em risco e dos operadores da rede da concessionária, e o segundo: Caso eles descubram a ligação , pela regulamentação da ANEEL - PRODIST, eles poderão desconectá-lo da rede ( “Interrupção motivada por caso fortuito ou de força maior"). O poderá te trazer problema para pedir um religamento da sua residência.
Em relação a sua cobertura, caso tenha espaço suficiente e tenha um relógio individual no seu nome, poderá entrar com o pedido e execução, apenas só vejo um requisito que talvez tenha que ser observado, como você está em uma cobertura com faria o aterramento dos arranjo de painéis.
Outra observação, desconheço inversores homologados menores que 1.5KW, e cuidado com os inversores vendidos no Mercadolivre, pois muitos deles não são homologados e podem trazer risco os quais fiz menção.
Espero ter ajudado.
Abs.
Deny
Última Edição: 8 anos 9 meses atrás por Deny.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Instalação Trifásica e Inversor Mono
Tempo para a criação da página:0.132 segundos