Engenharia reversa de uma stringbox

  • Ênio Carvalho
  • Avatar de Ênio Carvalho Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 7 meses atrás #743 por Ênio Carvalho
Pessoal, obtive a foto anexa em uma rede social.

A partir do que está aí fiz uma análise meio tabajara. A seguir o que eu entendi e o q ficou pendente do esquema:

A) Fusíveis de proteção CC
​B​) ​DPS de proteção CC​
​C​) ​Disjuntor bipolar CC​
​D) DPS de proteção AC
E) Disjuntor bipolar AC
F) conexão às fases da unidade

  1. ​Negativo CC (módulos)​ ligado à entrada do fusível​
  2. ​Positivo CC (módulos) ligado à entrada do fusível​
  3. Terra (carcaça dos módulos)
  4. Conexão ao cabo de aterramento da unidade
  5. Positivo ​CC - conexão em paralelo com o DPS CC
  6. ​​Negativo ​CC - conexão em paralelo com o DPS CC
  7. ​Entrada do positivo CC no disjuntor CC
  8. Entrada do negativo CC no disjuntor CC
  9. Saída do positivo CC para o inversor
  10. Saída do negativo CC para o inversor
  11. Saída F1 do inversor<br>(não en​​tendi ​por onde passa esse cabo antes de ser ligado ao disjuntor e DPS CA)
  12. Saída F2 do inversor<br>(não en​​tendi ​por onde passa esse cabo antes de ser ligado ao disjuntor e DPS CA)
  13. Saída do aterramento do inversor
  14. Conexão do aterramento do inversor em paralelo com o do DPS CA<br>(não entendi se a outra perna q sai de um dos polos do DPS CA
  15. vai para o outro polo ou se passa por trás para ser conectado ao aterramento da unidade)
  16. Conexão da saída CA à fase 1​
  17. Conexão da saída CA à fase ​2​​​
  18. ​Conexão em paralelo entre o disjuntor e DPS CA​
  19. ​Conexão em paralelo entre o disjuntor e DPS CA​


  20. Se alguém puder aj
udar a interpretar a imagem e corrigir alguma colocação errada que eu fiz, ficarei muito agradecido.
Anexos:

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 7 meses atrás - 8 anos 7 meses atrás #776 por Deny
Énio boa tarde, esse stringbox o qual você se refere é da PHB Solar, eu já fiz a instalação de um exatamente igual, sua interpretação está correta, os pontos os quais você não identificou ficará claro com o diagrama que deixei em anexo.


Espero ter ajudado








Deny
Anexos:
Última Edição: 8 anos 7 meses atrás por Deny.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 7 meses atrás - 8 anos 7 meses atrás #777 por Deny
Segue a imagem 2


Anexos:
Última Edição: 8 anos 7 meses atrás por Deny.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 2 meses atrás #2299 por Lyette
Dúvida: No lado CC (vem dos módulos) o fusível deve ser colocado no polo positivo e no negativo também? Independente se a string é em série ou paralelo?
Outra questão seria o disjuntor CA. Sendo o quadro geral monofásico com fase de 127v+Neutro é preciso colocar disjuntor no neutro conforme indicado?
E, não entendi a ligação dos DPS: Pq no lado CC tem 3 dispositivos?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 2 meses atrás #2300 por Deny
Dúvida: No lado CC (vem dos módulos) o fusível deve ser colocado no polo positivo e no negativo também? Independente se a string é em série ou paralelo?
R: sim
Outra questão seria o disjuntor CA. Sendo o quadro geral monofásico com fase de 127v+Neutro é preciso colocar disjuntor no neutro conforme indicado?
R: Ligação que de saída dos inversores são 220V monofásico 2 x 127V ou 1x 220V

E, não entendi a ligação dos DPS: Pq no lado CC tem 3 dispositivos?
R: Lado CC 3 dispositivos 2 fúsiveis +1 DPS + 1 DISJUNTOR bipolar

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.