Dúvida quanto a ligação AC Inversor Fronius Galvo 1,5

  • Renato Camargo
  • Avatar de Renato Camargo Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 4 meses atrás - 8 anos 4 meses atrás #873 por Renato Camargo
Estou com uma instalação de 1,5kWp para executar e como essa é minha primeira gostaria de tirar a algumas dúvidas em relação e ligação do inversor grid-tie.

O inversor utilizado é um FRONIUS GALVO 1,5. Os bornes de ligação AC dele são: FASE (F) - NEUTRO (N) E TERRA (PE)

A tensão nominal do inversor é de 220 a 230V.

A rede do cliente é 220V bifásica (2F + N + T).

Pergunta: posso ligar as duas fases do quadro elétrico do cliente nos bornes FASE (F) e NEUTRO (N) do inversor? Vai funcionar? Ele vai reconhecer as duas fases? E terei uma tensão de 220V?

Abraços
Última Edição: 8 anos 4 meses atrás por Renato Camargo. Razão: erro ortografia

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 4 meses atrás #876 por Deny
Renato Boa noite, se você tem disponível rede bifásica 220 em 2 fases , uma Fase + 1 neutro no inversor ele não funcionará, como esse inversor é monofásico 220V. seria 1F 200V + N.


Hoje inversores monofásico atuais você podem ser ligado FASE-FASE, ou seja o NEUTRO ligado na segunda fase (F->F N->F), desde que ele tenha transformador interno com isolação galvânica, ou programado via software.


Se não estou enganado a série Galvo, tem transformador interno, mas de qualquer forma só cheque no manual que veio junto com o inversor.

Abs,

Deny