Grid tie nao agrega a rede.
- Nielsen
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 1 mês atrás #920
por Nielsen
Não sei se esse é o titulo correto.
Estou experimentando um inversor grid tie chines e 4 painéis de 150w.
Tem gerado em media 2.2kw dia.
Meu consumo sempre foi dos 4kw diários, 2kw e 2kw de noite,.
Meu medidor é de disco vejo o mesmo rodando para trás, mais minha conta não tem baixado significantemente e nunca vi nenhum dos numeros dos mesmo voltar.
O que pode estar errado ?
Agradeço a ajuda.
Estou experimentando um inversor grid tie chines e 4 painéis de 150w.
Tem gerado em media 2.2kw dia.
Meu consumo sempre foi dos 4kw diários, 2kw e 2kw de noite,.
Meu medidor é de disco vejo o mesmo rodando para trás, mais minha conta não tem baixado significantemente e nunca vi nenhum dos numeros dos mesmo voltar.
O que pode estar errado ?
Agradeço a ajuda.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 1 mês atrás #921
por Deny
Isso geralmente acontece devido a energia reativa indutiva (efeito joule) dos aparelhos ligado no período da geração, diferente da concessionária que não cobra energia reativa para usuário doméstico.
Abs.
Deny
Abs.
Deny
The following user(s) said Thank You: Paulo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Glaucio Batista
- Offline
- Membro Expert
- Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Menos
Mais
- Postagens: 111
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 20
8 anos 1 mês atrás - 8 anos 1 mês atrás #922
por Glaucio Batista
Olá Nielsen,
Sua instalação foi feita por pessoal qualificado? Imagino que já tenha alterado o sistema de fornecimento junto à distribuidora né?
Sugiro que dê uma olhada em:
www.neosolar.com.br/component/kunena/7-I...s-Grid-Tie/97-medido
Saúde amigo,
Sua instalação foi feita por pessoal qualificado? Imagino que já tenha alterado o sistema de fornecimento junto à distribuidora né?
Sugiro que dê uma olhada em:
www.neosolar.com.br/component/kunena/7-I...s-Grid-Tie/97-medido
Saúde amigo,
Última Edição: 8 anos 1 mês atrás por Glaucio Batista.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Jon
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 3
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 1 mês atrás #2595
por Jon
Bem interessante esta questão. Por gentileza você poderia explicar um pouco melhor como é que acontece esse fenómeno? Não consegui entender direito sua explanação por ser muito sucinta.
Quer dizer que isso acontece só com os velhos relógios analógicos de disco, ou acontece também com os bidirecionais novos da concessionária?
Olá Deny.Isso geralmente acontece devido a energia reativa indutiva (efeito joule) dos aparelhos ligado no período da geração, diferente da concessionária que não cobra energia reativa para usuário doméstico.
Bem interessante esta questão. Por gentileza você poderia explicar um pouco melhor como é que acontece esse fenómeno? Não consegui entender direito sua explanação por ser muito sucinta.
Quer dizer que isso acontece só com os velhos relógios analógicos de disco, ou acontece também com os bidirecionais novos da concessionária?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.