- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dúvidas dos produtos
- Controlador MPPT não esta reconhecendo mais o painel
×
Dúvidas sobre produtos comercializados pela Neosolar Energia.
Controlador MPPT não esta reconhecendo mais o painel
- Diego Gava Squarsi
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 12
- Obrigados Recebidos: 0
8 anos 7 meses atrás #794
por Diego Gava Squarsi
Olá pessoal, fiz uma manutenção ontem no meu sistema OFF ( arrumação de cabos ) eu tive que desligar do controlador o painel, para dar uma arrumada na fiação, e quando eu religuei o painel do controlador ele, ele já não reconheceu o painel ( o led que indica painel fica apagado ), mas tem tensão tudo certinho do painel, pois testei num outro controlador PWM e esta OK, testei tambem um outro painel menor que tenho e também nada, já desliguei tudo e liguei novamente e nada, se alguém tiver alguma dica ?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Deny
- Offline
- Membro Expert
Menos
Mais
- Postagens: 92
- Karma: 4
- Obrigados Recebidos: 13
8 anos 7 meses atrás #795
por Deny
Olá Diego, Você chegou a medir a tensão nos bornes da entrada do painéis no controlador com o multímetro? Pois pode estar passando tensão e corrente e o led pode estar com problema.
Cheque o contato das baterias e veja se a tensão se mantém constante em 13.5V e mantenha o inversor deligado para fazer essa medição.
Abs.
Deny
Cheque o contato das baterias e veja se a tensão se mantém constante em 13.5V e mantenha o inversor deligado para fazer essa medição.
Abs.
Deny
The following user(s) said Thank You: Diego Gava Squarsi
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Diego Gava Squarsi
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 12
- Obrigados Recebidos: 0
- Glaucio Batista
- Offline
- Membro Expert
- Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Menos
Mais
- Postagens: 111
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 20
8 anos 7 meses atrás #798
por Glaucio Batista
Diego, alguns MPPTs são sensíveis a essas desconexões em caso de haver cargas instaladas em sua saída e em funcionamento, sugiro que reveja se entradas e saídas estão devidamente conectadas. Se verificou a tensão de saída e está ligeiramente superior a da bateria (desconectado), próximo passo é verificar com um bom alicate amperímetro se por ali transcorre alguma corrente de carga, caso negativo pifou!
Boa sorte...
Boa sorte...
The following user(s) said Thank You: Diego Gava Squarsi
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Diego Gava Squarsi
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 12
- Obrigados Recebidos: 0
- Glaucio Batista
- Offline
- Membro Expert
- Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Menos
Mais
- Postagens: 111
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 20
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dúvidas dos produtos
- Controlador MPPT não esta reconhecendo mais o painel
Tempo para a criação da página:0.161 segundos