× Dúvidas sobre produtos comercializados pela Neosolar Energia.

Inversor Solar Grid-Tie 12 kWp Growatt

  • Bruno Flamenbaum
  • Avatar de Bruno Flamenbaum Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
6 anos 8 meses atrás #2148 por Bruno Flamenbaum
Comprei esse inversor diretamente da China e o datasheet dele é o seguinte:



Gostaria de saber se será necessário um transformador para ele visto que a rede aqui no Rio de Janeiro é de 110v ou 220v.
Anexos:

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 8 meses atrás - 6 anos 8 meses atrás #2149 por Bruno Palos
Olá Daniel

Ainda não trabalhamos com Inversores Growatt, então não conheço as características dele, no entanto, olhando o datasheet podemos observar que se trata de um inversor solar 4 fios (3 F + 1N) + proteção. Neste caso, a tensão fase-neutro é 220V, e a tensão fase-fase é 380V.

Como as tensões da sua rede são 127V/220V, deve sim ser usado um transformador para elevar a tensão para 220V/380V.

Hoje no Brasil já existem inversores trifásico 127V/220V, como é o caso do Fronius SymoBR, um inversor solar trifásico compacto, ideal para aplicações comerciais com conexão a rede 220/127V.

A NeoSolar possui este inversor. Caso tenha interesse entre em contato conosco em Fale Conosco e ficaremos feliz em poder atendê-lo.

Espero ter ajudado.
Última Edição: 6 anos 8 meses atrás por Bruno Palos.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Bruno Flamenbaum
  • Avatar de Bruno Flamenbaum Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
6 anos 8 meses atrás #2150 por Bruno Flamenbaum
Bruno,

Obrigado pela resposta. Saberia me dizer qual é a configuração do transformador que eu devo comprar?

Sds,
Daniel

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 7 meses atrás #2153 por Bruno Palos
Daniel,

Você deve se atentar para um transformador que atenda a capacidade do seu inversor, no caso, um transformador de 380/220 para 220/127, acima de 12kWp e que atenda as exigências das normas.

Em relação a configuração, você precisa confirmar no projeto o tipo de rede que existe no local que pretende instalar. Dependendo do tipo de rede, o transformador terá uma configuração diferente.

Então sugiro confirmar qual a sua rede disponível e entrar em contato com algum fabricante para ele dimensionar o transformador necessário.

Abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.