4 anos 2 meses atrás #2796
por Augusto
Olá
Tenho sistema instalado pela NeoSolar e estou com duvidas sobre a tensão.
Em dias de muita geração a tensão da rede se eleva muito, o que devia ser 127V fica 134V. (220V fica 236V)
Preciso modificar alguma coisa nos cabos que vão até o medidor ?
Obrigado desde já
Augusto
Tenho sistema instalado pela NeoSolar e estou com duvidas sobre a tensão.
Em dias de muita geração a tensão da rede se eleva muito, o que devia ser 127V fica 134V. (220V fica 236V)
Preciso modificar alguma coisa nos cabos que vão até o medidor ?
Obrigado desde já
Augusto
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Paulo
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 4
- Obrigados Recebidos: 0
3 anos 11 meses atrás #2822
por Paulo
Olá, estou em busca de uma solução também...
Tenho um sistema de 36kW instalado em uma rede trifásica 127/220V, contudo, em horários de maior geração, entre 11:00 e 15:00 a tensão da rede se eleva chegando a 242V o que ativa a proteção do inversor e o faz desligar.
Em contato com o fabricante tive que verificar os seguintes aspectos:
1) Verificação / reaperto de conexões;
2) Verificação do dimensionamento dos condutores;
3) Aferição da tensão do transformador operando sem carga.
Se nenhum desses procedimentos resolvessem eu deveria entrar em contato com a concessionária de energia para que ela faça uma verificação na qualidade da energia que está fornecendo.
No meu caso já realizei todos os testes e estou na etapa de contato com a concessionária, contudo, fazendo uma medição da tensão com o sistema desligado, os valores de tensão da rede estão bons..
Fico no aguardo caso alguém tenha uma outra solução para o problema!
Tenho um sistema de 36kW instalado em uma rede trifásica 127/220V, contudo, em horários de maior geração, entre 11:00 e 15:00 a tensão da rede se eleva chegando a 242V o que ativa a proteção do inversor e o faz desligar.
Em contato com o fabricante tive que verificar os seguintes aspectos:
1) Verificação / reaperto de conexões;
2) Verificação do dimensionamento dos condutores;
3) Aferição da tensão do transformador operando sem carga.
Se nenhum desses procedimentos resolvessem eu deveria entrar em contato com a concessionária de energia para que ela faça uma verificação na qualidade da energia que está fornecendo.
No meu caso já realizei todos os testes e estou na etapa de contato com a concessionária, contudo, fazendo uma medição da tensão com o sistema desligado, os valores de tensão da rede estão bons..
Fico no aguardo caso alguém tenha uma outra solução para o problema!