× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

DPS como especificar

  • Lyette
  • Avatar de Lyette Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
5 anos 11 meses atrás #2336 por Lyette
O sistema que pretendo montar (4 módulos em série de 270w) Tmp=31,4v e Tvoc=38,8v e corrente=35A. O DPS no lado DC serve para proteger o inversor (1000w) que tem como limite a tensão 25-65V. Pergunto qual o DPS ideal? No mercado tenho visto de 600v ou 1000v vendidos num conjunto fechado. A Clamper possui um de 175v. Me parece que os DPS existentes no comércio são destinados a sistemas com uma tensão mais elevada com placas em série. Estou certa?