5 anos 4 meses atrás #2509 por DANIEL OLIVEIRA SALOMÃO
Boa noite amigos,

Temos uma instalação de 84 painéis solares com 3 inversores Fronius 8.2 Primo em uma propriedade rural aqui em nossa região com tensão 120/240. Está instalado há mais de 3 meses e de repente o disjuntor geral do quadro dele, que fica ao lado da nossa String Box e onde ficam também os 3 disjuntores bipolares (um para cada inversor), está caindo, mesmo quando a geração ainda está em uma escala mediana. Tem um detalhe. A distância deste quadro que fica num galpão é de mais ou menos 90 metros do Padrão de entrada e os cabos que o proprietário mandou colocar foi de bitola 50mm. Estamos pensando que talvez a energia não esteja conseguindo fluir por este cabo e o represamento está fazendo a corrente subir no disjuntor provocando o desarme. Nós vamos passar um dia inteiro fazendo testes. Aconteceu algo parecido com alguém de vocês?
The following user(s) said Thank You: Thiago

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Matheus Bassani Luchini
  • Avatar de Matheus Bassani Luchini
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 3 meses atrás - 4 anos 3 meses atrás #2786 por Matheus Bassani Luchini
Bom dia, amigo.

Estamos com um problema parecido em uma instalação. Também são 3 inversores Fronius de 8.2 kW instalados em uma propriedade rural. O disjuntor geral (100 A) está desarmando com muita frequência. Conseguiu identificar a causa após os testes?
Última Edição: 4 anos 3 meses atrás por Matheus Bassani Luchini. Razão: Acréscimo de informações

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Adriano Marcelo de Campos
  • Avatar de Adriano Marcelo de Campos
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 1 semana atrás #2810 por Adriano Marcelo de Campos
Bom dia,você conseguiu resolver esse problema do Disjuntor Geral cair em sua Usina Fotovoltaica?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 ano 11 meses atrás #3059 por Caio Carvalho Coêlho
Cabo 50 mm² OK, disjuntor de 100A não ok, um de 160A deve ser suficiente.