Olá a todos!
Estou com uma dúvida numa configuração de sistema com um inversor que só tem 1 MPPT.
dados do painel:
Potência no ponto máximo de potência - 400W
Tensão no ponto máximo de potência - 40,3V
Corrente no ponto máximo de potência - 9,92A
dados do inversor:
Max. corrente de entrada (I dc max ) 47.7 A
Min. tensão de entrada (U dc min ) 580 V
Feed-in tensão de entrada (U dc start ) 650 V
Tensão nominal de entrada (U dc,r ) 580 V
Max. tensão de entrada (U dc max ) 1,000 V
Quantidade de MPPT: 1
No total de 80 painéis, serão conectardos em paralelo, 4 strings de 20 painéis em série.
Conforme dados dos painéis, teremos:
cada string de 20 painéis: 8000W / 806v / 9,92A
4 strings em paralelo: 32000W / 806v / 39,68A
Supondo que 2 strings parem de funcionar, a produção ficaria 16000w / 806v / 19,84A ?
Neste caso uma strig não atrapalha a outra, correto?
E no caso de adicionar mais uma string com 10 painéis (4000W / 403v / 9,92A ) nesse paralelo? atrapalha a outras?
as strings a serem ligadas em paralele devem ser todas iguais?
Grato!
Charles
Estou com uma dúvida numa configuração de sistema com um inversor que só tem 1 MPPT.
dados do painel:
Potência no ponto máximo de potência - 400W
Tensão no ponto máximo de potência - 40,3V
Corrente no ponto máximo de potência - 9,92A
dados do inversor:
Max. corrente de entrada (I dc max ) 47.7 A
Min. tensão de entrada (U dc min ) 580 V
Feed-in tensão de entrada (U dc start ) 650 V
Tensão nominal de entrada (U dc,r ) 580 V
Max. tensão de entrada (U dc max ) 1,000 V
Quantidade de MPPT: 1
No total de 80 painéis, serão conectardos em paralelo, 4 strings de 20 painéis em série.
Conforme dados dos painéis, teremos:
cada string de 20 painéis: 8000W / 806v / 9,92A
4 strings em paralelo: 32000W / 806v / 39,68A
Supondo que 2 strings parem de funcionar, a produção ficaria 16000w / 806v / 19,84A ?
Neste caso uma strig não atrapalha a outra, correto?
E no caso de adicionar mais uma string com 10 painéis (4000W / 403v / 9,92A ) nesse paralelo? atrapalha a outras?
as strings a serem ligadas em paralele devem ser todas iguais?
Grato!
Charles
Última Edição: 4 anos 1 mês atrás por CHARLES MAURICIO DA SILVA.