× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

quais os modelos 110V homologados atualmente ?

Mais
4 anos 11 meses atrás #2665 por Cleber
E no caso em que a ligação da concessionária é monofásica 110V (não tem F+F 220V), o que fazer?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
4 anos 11 meses atrás #2666 por Deny
Você pode usar um TC - Trafo Monofásico (transformador de corrente), esse deve seguir as normas ABNT NBR 5356 -11/IEC 60076-11, e deve estar descrito no seu projeto, e detalhado a sua ligação no diagrama unilifiar e suas características no memorial descritivo. - Cheque as normas internas da sua concessionária sobre o uso do mesmo.

Espero ter ajudado

Abs.

Deny

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Paulo Henrique Procopio da Silva
  • Avatar de Paulo Henrique Procopio da Silva Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 11 meses atrás #2667 por Paulo Henrique Procopio da Silva
não vale a pena outo trafo tem muita perda

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.127 segundos