× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

MPP - Ponto de máxima potência

Mais
5 anos 7 meses atrás #2416 por Raphael Pintao
Bom dia Tarciso,

1) Uma coisa são as entradas e outra são os MPPTs. O inversor pode ter 1 MPPT e 2 ou mais entradas.
De toda forma, se tem 2 MPPTs, terá pelo menos 2 entradas (possivelmente 4 ou mais entradas). Consulte o fabricante.

2) Você liga a saida AC dos inversores em paralelo, e não a entrada DC dos painéis solares. Ou seja, se um inversor pifar, você deixará de utilizar 5kw. Na verdade são 2 sistemas 100% independentes.

abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 6 meses atrás #2460 por Luis Filho
Bom dia pessoal,
a minha dúvida é em relação a esses inversores de 2 MPPT grid-tie:
esse exemplo que fora dado, inversor de 5kW, em cada entrada é possível instalar 5kW de potência ou é a soma das 2 entradas MPPT?

da mesma forma vale para corrente e tensão: cadas entrada tem o seu range máximo exemplo de tensão: 580 V máx. e 20A
cada MPPT tem 580V e 20 A máx ou são a somatória das 2 entradas?

agradeço pela atenção

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 6 meses atrás - 5 anos 6 meses atrás #2467 por Gabriel Araújo
Bom dia Luis!

Obrigado por nos enviar a sua dúvida!

Em relação ao inversor, se a potência nominal dele é 5kW, isto significa que é a potência total, dos dois MPPTs somados.

Sobre os limites de tensão e corrente, normalmente o folheto técnico do inversor discrimina quais os limites de tensão e corrente de cada MPPT.

No inversor Fronius Primo, por exemplo, você verá o campo "Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2): 12.0 A / 12.0 A", que significa que cada MPPT suporta 12,0 A de corrente.



Já a tensão está como global, o que significa que qualquer entrada terá o mesmo limite de tensão.

Espero ter ajudado!

Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Anexos:
Última Edição: 5 anos 6 meses atrás por Gabriel Araújo.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 2 meses atrás - 5 anos 2 meses atrás #2588 por Rodrigo Ribeiro Mendes

Gabriel Araújo escreveu: Bom dia Luis!
Obrigado por nos enviar a sua dúvida!
Em relação ao inversor, se a potência nominal dele é 5kW, isto significa que é a potência total, dos dois MPPTs somados.
Sobre os limites de tensão e corrente, normalmente o folheto técnico do inversor discrimina quais os limites de tensão e corrente de cada MPPT.
No inversor Fronius Primo, por exemplo, você verá o campo "Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2): 12.0 A / 12.0 A", que significa que cada MPPT suporta 12,0 A de corrente.


Já a tensão está como global, o que significa que qualquer entrada terá o mesmo limite de tensão.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo


Boa noite, estou desenterrando o tópico pois minha dúvida é nessa linha.

Um inversor com 2 MPPT necessariamente precisa receber a mesma quantidade de modulos em cada MPPT? Ou ele gerencia quantidades diferentes? (respeitando os limites Voltagem e amperagem).

E inversores com 1 MPPT Poderia fazer o mesmo? Mas nesse caso na stringbox 2x1.

Por ex: 1 string com 6 módulos e 1 string com 5 módulos entrariam na stringbox. Daria certo?

Pergunto isso pois as vezes a necessidade do cliente gera um número impar de Placas.

Obrigado.
Última Edição: 5 anos 2 meses atrás por Rodrigo Ribeiro Mendes.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 2 meses atrás #2589 por Gabriel Araújo
Bom dia Rodrigo,

Não, você não precisa colocar o mesmo número de módulos em cada MPPT. Eles são totalmente isolados um do outro, então você pode colocar números de painéis e strings diferentes em cada um.

Já no mesmo MPPT, você precisa sempre ter strings de mesmo tamanho, pois cada MPPT tem um único ponto de otimização. Elas precisam ser rigorosamente idênticas para ter a mesma tensão e mesma corrente.

Numa stringbox, ao juntar duas strings, elas precisam ser necessariamente do mesmo tamanho. Ou seja, neste exemplo da stringbox 2x1, ou você usa 2 strings de 5 módulos, ou 2 strings de 6 módulos.

Espero ter ajudado!

Atenciosamente,
Gabriel Araujo

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.