× Tópico para dúvidas e respostas relativas ao funcionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (grid-tie)

Dúvida inversor e ligação bifásica

Mais
7 anos 4 meses atrás #1190 por Bruno
Estou vendo que no mercado a maior parte dos inversores on grid tie bons é 220V.
Minha residência é bifásica Fase 1, Fase 2 e Neutro. O eletricista dividiu aqui uma parte da iluminação 110 está Fase 1 + Neutro e outro parte de tomadas de equipamentos Fase 2 + Neutro.

Ai que vem minha dúvida... Um inversor 220 on grid ligado em Fase 1 + Fase 2 sei que para equipamentos Fase Fase vai funcionar.. Mas vai funcionar para esses Fase 1 + Neutro e Fase 2 + Neutro.

Obrigado.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
7 anos 4 meses atrás #1191 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Bruno,o uso dos equipamentos em sua instalação já existente vai ficar 100% inalterado.
O inversor ongrid vai ser ligado nas duas fases, gerando energia para os equipamentos na Fase 1, na Fase 2 ou para os equipamentos 220 Fase 1 + Fase 2

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.