Inversor ligado diretamente aos painéis?
- Marco Antonio Monteiro de Vasconcelos
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 4
- Obrigados Recebidos: 0
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 2 semanas atrás #2612
por Gabriel Araújo
Bom dia Marco!
Não é possível ligar diretamente os painéis ao inversor, pois a faixa de tensão que os inversores necessitam é diferente da tensão fornecida diretamente pelos painéis solares. Para atestar isso, basta comparar a tensão nominal dos painéis com a tensão nominal dos inversores.
Exemplo:
Inversor EPEVER IPower 350W 12V: faixa de tensão de 10,8V a 16V
Inversor EPEVER IPower 350W 24V: faixa de tensão de 21,6V a 32V
Fonte: Datasheet do Produto
Painel Risen 36 células 150Wp (usado para sistemas 12V): tensão de máxima potência de 18,3V
Fonte: Datasheet do Produto
Painel Sinosola 72 células 330Wp (usado para sistemas 24V): tensão de máxima potência de 37,7V
Fonte: Datasheet do Produto
Além da questão da tensão, os inversores precisam de energia constante para funcionar, pois não são projetados para suportar a variação de fluxo de energia dos painéis, por causa de nuvens, diferença de radiação, sombras, chuvas, etc. Se você conseguir compatibilizar a tensão dos painéis à do inversor, ele pode até ligar, mas vai desligar na primeira variação de irradiação que acontecer. Por isso, todo inversor off-grid deve ser ligado somente a um banco de baterias.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Não é possível ligar diretamente os painéis ao inversor, pois a faixa de tensão que os inversores necessitam é diferente da tensão fornecida diretamente pelos painéis solares. Para atestar isso, basta comparar a tensão nominal dos painéis com a tensão nominal dos inversores.
Exemplo:
Inversor EPEVER IPower 350W 12V: faixa de tensão de 10,8V a 16V
Inversor EPEVER IPower 350W 24V: faixa de tensão de 21,6V a 32V
Fonte: Datasheet do Produto
Painel Risen 36 células 150Wp (usado para sistemas 12V): tensão de máxima potência de 18,3V
Fonte: Datasheet do Produto
Painel Sinosola 72 células 330Wp (usado para sistemas 24V): tensão de máxima potência de 37,7V
Fonte: Datasheet do Produto
Além da questão da tensão, os inversores precisam de energia constante para funcionar, pois não são projetados para suportar a variação de fluxo de energia dos painéis, por causa de nuvens, diferença de radiação, sombras, chuvas, etc. Se você conseguir compatibilizar a tensão dos painéis à do inversor, ele pode até ligar, mas vai desligar na primeira variação de irradiação que acontecer. Por isso, todo inversor off-grid deve ser ligado somente a um banco de baterias.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- JEAN MARCEL
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Off-Grid
- Inversor ligado diretamente aos painéis?
Tempo para a criação da página:0.144 segundos