Fusível para PV

  • Silvestre Santos
  • Avatar de Silvestre Santos Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 11 meses atrás #2663 por Silvestre Santos
Possuo 2 painel de 275Wp ligado em série e estou com dúvida quanto a aperagem do fusível a ser utilizado.
Não sei se cálculo o fusível sobre a potência da string ou da corrente de circuito aberto dos pv?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
4 anos 10 meses atrás #2668 por Deny
Há duas linhas para ligação de fusíveis em um Sitema, um vindo dos paineis e outro saindo da bateria no caso de off-grid, quando pensar em proteção para dimensionar sempre leve em consideração a amperagem do sistema, os fusíveis são comercializados com a características Ampergem x tensão , por exempro 250V x 15A , 600V x 15A, ou 1000V x 15A, a amperagem deve estar na faixa de tensão recomendada para conseguir efetuar o seu trabalho, assim a amperagem chegue em seu limite, efetuará o rompimento de seu filamento exercendo a proteção.

Para dimensionar use o esquema abaixo , siga a NBR5410 - 5.3.4.1 para Dimendionamente de dispositivo de proteção.

Ib ≥ In ≥ Iz

Ib = corrente (amperagem) do projeto ou sistema - circuito
In = corrente (amperagem) do sistema de proteção - no caso seu fusível
Iz = corrente (amperagem) do seu condutor
usando esse critério , jamais terá problema.

Lembre-se de usar dispositivos para corrente contínua.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.137 segundos
Powered by Fórum Kunena