Inversor Upower

  • Luis Filho
  • Avatar de Luis Filho Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 11 meses atrás #2674 por Luis Filho
Inversor Híbrido Epever Upower 1500W / 30A MPPT / 24Vcc / 220Vca

boa tarde amigos da Neosolar,
tudo bem?
estou em busca de informações sobre a ligação deste modelo de inversor carregador Epever, vi alguns vídeos a respeito da instalação, vi que a conexão com a rede se faz com F + N= 220V, normalmente para redes sendo 380V/220V.
possuo uma rede bifásica, onde, F + N = 127V e F + F= 220V,
é possível alimentar normalmente esse inversor com F + F = 200V ?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
4 anos 11 meses atrás #2675 por Raphael Pintao
Boa tarde Luiz!

Sim, você pode ligar o inversor upower normalmente com a rede em F + F = 220V.
Inclusive aqui na empresa temos upower desses funcionando com assim, com solar + baterias + rede (F+F 220V)

Abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Luis Filho
  • Avatar de Luis Filho Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 10 meses atrás #2687 por Luis Filho
bom dia,
ok, Obrigado Raphael pela informação,

agora, da mesma é possível a ligação em uma rede monofásica? 127V/220V ?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Luis Filho
  • Avatar de Luis Filho Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
4 anos 10 meses atrás - 4 anos 10 meses atrás #2692 por Luis Filho
pela entrada de painéis no inversor ser limitada.
pode-se trabalhar normalmente em conjunto com o inversor carregador um outro conjunto de painéis (a parte) e controlador MPPT carregando o mesmo banco de baterias?
Última Edição: 4 anos 10 meses atrás por Luis Filho. Razão: acréscimo de informações

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
4 anos 10 meses atrás #2693 por Raphael Pintao
Sim Luis, nao tem problema nenhum e é bem comun adicionar mais um controlador. Idealmente use um controlador com uma logica similar, por exemplo um controlador de carga mppt da mesma marca.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
4 anos 10 meses atrás #2694 por Raphael Pintao
Se for mono nao sera 127/220, sera apenas 127. Nesse caso teria que usar um modelo ~110V. Hoje temos aoh o 220v mas embreve devemos twr o 120

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.