Proteção das baterias

  • ALEXANDRE DA COSTA NUNES DOS SANTOS
  • Avatar de ALEXANDRE DA COSTA NUNES DOS SANTOS Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
3 anos 9 meses atrás #2850 por ALEXANDRE DA COSTA NUNES DOS SANTOS
Tenho um sistema off-grid funcionando a algum tempo. Meu controlador é de 40A. Ele tem configuração para cortar a tensão se estiver baixa (baterias), contudo, somente na saide de carga que é de 5A... Gostaria de saber se existe algum dispositivo para ligar antes do inversor para cortar a tensão quando estiver baixa (por ex 11,3v), com o intuito de preservar a vida útil das baterias. Obrigado.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
3 anos 9 meses atrás #2851 por Raphael Pintao
Alexandre, tudo bem?
Em sistemas de energia solar em corrente alternada, o corte por baixa tensão (LVD) fica no próprio inversor solar e não no controlador de carga. Você deve sempre ligar o inversor diretamente nas baterias e não através do controlador de carga.
Caso seu inversor não tenha essa função, realmente precisaria de um dispositivo adicional como alguma espécie de relé, mas não tenho algo que eu conheço para recomendar.
Outro problema é que muitas vezes esse parâmetro não é programável em inversores, mas a função em sí deveria exisitr

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.