- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Off-Grid
- Mppt epever 40a
Mppt epever 40a
- Júlio Gonsales
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
3 anos 2 meses atrás #2941
por Júlio Gonsales
Bom dia meu nome é Júlio, tenho uma dúvida
Tenho um epever mppt de 40a , posso ligar duas placas de 330w em paralelo nele? O controlador
É de 100v os painéis são de até 10a cada e de 38v cada. Obrigado abraço julio
Tenho um epever mppt de 40a , posso ligar duas placas de 330w em paralelo nele? O controlador
É de 100v os painéis são de até 10a cada e de 38v cada. Obrigado abraço julio
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
3 anos 2 meses atrás #2943
por Raphael Pintao
Julio,
pelo que chequei na material do produto, a potencia máxima em 12V é 520W, em 24V 1040W.
Portanto seria melhor instalar em 24V.
Sendo o EPever um bom controlador, é possível que le não sofra danos quando a potencia for maior, apenas limitando a corrente de saida, mas não dá pra garantir nesse caso então prefira 24V. Com outros controladores eu nem cogitaria fazer em 12V, no EP não recomendo mas talvez até funcione.
pelo que chequei na material do produto, a potencia máxima em 12V é 520W, em 24V 1040W.
Portanto seria melhor instalar em 24V.
Sendo o EPever um bom controlador, é possível que le não sofra danos quando a potencia for maior, apenas limitando a corrente de saida, mas não dá pra garantir nesse caso então prefira 24V. Com outros controladores eu nem cogitaria fazer em 12V, no EP não recomendo mas talvez até funcione.