- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Off-Grid
- Bitola do cabo por seção
Bitola do cabo por seção
- Rodolfo
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
3 anos 3 semanas atrás - 3 anos 3 semanas atrás #2951
por Rodolfo
Boa noite, estou fazendo um estudo de dimensionamento. Os dados obtidos, bem como os materiais são:
Arranjo fotovoltaico (Resun RS6E-150P):
- 2x8 (2 módulos em série por 8 strings em paralelo);
- Potência unitária: 150W
- Isc = 8,82 A
- Corrente do Arranjo = 70,56 A
Bateria Estacionária Moura Solar 12MS234
- 220Ah
- 12V
Controlador de Carga Epever Viewstar - VS4524AU:
- 2x unidades, uma vez que a corrente do arranjo (Isc) é 70,56 A e Fator de segurança 1,25;
- 45A
- 12/24V (tensão do sistema = 24V)
Inversor Hayonik:
- 24v/127v
- 800w
- Onda Modificada
Distâncias adotadas:
Módulos > Controladores = 8m
Baterias > Inversor > Controladores = 7m (somatório)
Inversor > Q.D. Cargas CA = 10m
Gostaria de saber como dimensionar a bitola dos cabos em seus respectivos caminhos.
Caso mais informações sejam necessárias, só me informar.
Arranjo fotovoltaico (Resun RS6E-150P):
- 2x8 (2 módulos em série por 8 strings em paralelo);
- Potência unitária: 150W
- Isc = 8,82 A
- Corrente do Arranjo = 70,56 A
Bateria Estacionária Moura Solar 12MS234
- 220Ah
- 12V
Controlador de Carga Epever Viewstar - VS4524AU:
- 2x unidades, uma vez que a corrente do arranjo (Isc) é 70,56 A e Fator de segurança 1,25;
- 45A
- 12/24V (tensão do sistema = 24V)
Inversor Hayonik:
- 24v/127v
- 800w
- Onda Modificada
Distâncias adotadas:
Módulos > Controladores = 8m
Baterias > Inversor > Controladores = 7m (somatório)
Inversor > Q.D. Cargas CA = 10m
Gostaria de saber como dimensionar a bitola dos cabos em seus respectivos caminhos.
Caso mais informações sejam necessárias, só me informar.
Última Edição: 3 anos 3 semanas atrás por Rodolfo.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Off-Grid
- Bitola do cabo por seção
Tempo para a criação da página:0.144 segundos