Duvida sobre dimensionamento de controlador.
- Gilmar de Assunção Coelho
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
2 anos 9 meses atrás #2976
por Gilmar de Assunção Coelho
Bom dia a todos.
Estou montando um motorhome de forma artesanal, imaginam quanta duvida aparece no dia a dia.
Uma delas é referente à potencia do controlador. Para tentar minimizar o uso do teto da van estou optando por placa de 550w. Pelo que li a potencia do controlador tem de ser maior que a divisão da potencia da placa pela voltagem do sistema sendo 550:12 = 45a. Pretendo usar o controlador MPPT porem não tenho encontrado no mercado acima de 40a.
A duvida!
Preciso usar dois de 30a?, sendo duas baterias de 220a, um controlador para cada bateria? ou as baterias ligadas em serie? e os controladores juntos para esse sistema?
Estou montando um motorhome de forma artesanal, imaginam quanta duvida aparece no dia a dia.
Uma delas é referente à potencia do controlador. Para tentar minimizar o uso do teto da van estou optando por placa de 550w. Pelo que li a potencia do controlador tem de ser maior que a divisão da potencia da placa pela voltagem do sistema sendo 550:12 = 45a. Pretendo usar o controlador MPPT porem não tenho encontrado no mercado acima de 40a.
A duvida!
Preciso usar dois de 30a?, sendo duas baterias de 220a, um controlador para cada bateria? ou as baterias ligadas em serie? e os controladores juntos para esse sistema?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
2 anos 9 meses atrás #2977
por Raphael Pintao
Bom dia Gilmar!
parabens pelo seu projeto! imagino mesmo a quantidade de dúvidas!
Vou tentar ajudar com algumas dúvidas e dicas:
- Nem sempre o painel mais potente é o de melhor eficiência, ou a melhor opção. Esse painel de 550Wp, por exemplo, provavelmente é maior que um painel de 450, por exemplo. Em motorhomes e em muitas aplicações offgrid, nem sempre o painel de maiores dimensões será a melhor opção. Sugiro checar com cuidado as dimensões e como vai instalar os painéis. Acredito que o de 550 vai te dar dor de cabeça...
- Essa regra do controlador não está muito fora, mas você pode considerar 13V pois a carga sempre será realizada com mais do que isso. O que importa é a corrente de carga para essa análise.
- Outro ponto de observação é que se for um bom controlador de carga, não é um problema considerar um pouco de "overpanelling", ou seja, painéis superdimensionados. Claro que não é pra abusar, mas geralmente até uns 20% de overpanelling está ok. No seu caso é mais tranquilo ainda, porque o painel sequer vai estar na melhor orientação e inclinação, o que significa que na prática não deve chegar próximo da potencia máxima de 550W. Não só por isso, é claro, na verdade mesmo instalado em condições ótimas, 550Wp é uma medida de laboratório. Na prática vc dificilmente vai observar o painel atingindo essa potencia porque a radiação será menor, a temperatura será maior, etc etc. (mesmo assim, se pontualmente por alguns minutos ou até hora os painéis atingirem mais que o limite do controlador, ele vai simplesmente limitar a energia entregue pras baterias, sem sofrer nenhum dano se for um controlador bom como os da EPever, que recomendo
Conclusão parcial: se for usar 550W apenas, um controlador de 40A está perfeito.
- Não dá pra usar dois controladores para 1 painel. Quando usamos mais de um controlador, precisamos separar os conjuntos para então alimentar um banco unico de baterias
- As baterias em serie ou paralelo são uma escolha de projeto. Se você não for usar nada em 12V, sugiro fazer em 24V pois assim reduz as perdas e precisa de um controlador de carga menor.
(porém em motorhome é bem comum usar cargas de 12V, o que te obriga a manter em 12V)
espero ter ajudado!
abs
parabens pelo seu projeto! imagino mesmo a quantidade de dúvidas!
Vou tentar ajudar com algumas dúvidas e dicas:
- Nem sempre o painel mais potente é o de melhor eficiência, ou a melhor opção. Esse painel de 550Wp, por exemplo, provavelmente é maior que um painel de 450, por exemplo. Em motorhomes e em muitas aplicações offgrid, nem sempre o painel de maiores dimensões será a melhor opção. Sugiro checar com cuidado as dimensões e como vai instalar os painéis. Acredito que o de 550 vai te dar dor de cabeça...
- Essa regra do controlador não está muito fora, mas você pode considerar 13V pois a carga sempre será realizada com mais do que isso. O que importa é a corrente de carga para essa análise.
- Outro ponto de observação é que se for um bom controlador de carga, não é um problema considerar um pouco de "overpanelling", ou seja, painéis superdimensionados. Claro que não é pra abusar, mas geralmente até uns 20% de overpanelling está ok. No seu caso é mais tranquilo ainda, porque o painel sequer vai estar na melhor orientação e inclinação, o que significa que na prática não deve chegar próximo da potencia máxima de 550W. Não só por isso, é claro, na verdade mesmo instalado em condições ótimas, 550Wp é uma medida de laboratório. Na prática vc dificilmente vai observar o painel atingindo essa potencia porque a radiação será menor, a temperatura será maior, etc etc. (mesmo assim, se pontualmente por alguns minutos ou até hora os painéis atingirem mais que o limite do controlador, ele vai simplesmente limitar a energia entregue pras baterias, sem sofrer nenhum dano se for um controlador bom como os da EPever, que recomendo
Conclusão parcial: se for usar 550W apenas, um controlador de 40A está perfeito.
- Não dá pra usar dois controladores para 1 painel. Quando usamos mais de um controlador, precisamos separar os conjuntos para então alimentar um banco unico de baterias
- As baterias em serie ou paralelo são uma escolha de projeto. Se você não for usar nada em 12V, sugiro fazer em 24V pois assim reduz as perdas e precisa de um controlador de carga menor.
(porém em motorhome é bem comum usar cargas de 12V, o que te obriga a manter em 12V)
espero ter ajudado!
abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gilmar de Assunção Coelho
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
2 anos 9 meses atrás #2979
por Raphael Pintao
Pode usar quantas baterias quiser, até 20 ou mais se for o caso.
a única coisa é que vão demorar mais pra serem carregadas.
nesse ponto, a atenção principal é na tensão do sistemas. Se escolher 12V, tem que fazer tudo em 12V.
Se fizer em 24V, tudo em 24V. E assim por diante
a única coisa é que vão demorar mais pra serem carregadas.
nesse ponto, a atenção principal é na tensão do sistemas. Se escolher 12V, tem que fazer tudo em 12V.
Se fizer em 24V, tudo em 24V. E assim por diante
The following user(s) said Thank You: Gilmar de Assunção Coelho
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- marcelo
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
2 anos 3 meses atrás #3024
por marcelo
Certamente essa é uma das maiores dúvidas o que acabam ocorrendo erros frequentes no dimensionamento e escolha do controlador de carga, aqui na minha região esse é um dos principais erros que corrigimos em sistemas de energia solar off grid
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.