O Eduardo fez a seguinte pergunta através da página da Neosolar no facebook.

"Olá tudo bem, tenho uma duvida quando a ligação de baterias sobre o cabo a ser usado, saindo do controlador de carga para a bateria qual bitola deve ser usada. e da bateria para o inversor qual a bitola do cabo, para ligar baterias em paralelo qual a bitola de cabo recomendada."

Como muitas pessoas tem a mesma dúvida, resolvi compartilhar aqui no fórum.

A bitola dos cabos em um sistema de energia solar deve ser calculada trecho a trecho de modo a suportar as correntes elétricas sem uma grande queda de tensão.

Os trechos para os quais se deve calcular a bitola dos cabos são:
Painel > Controlador de Carga (CC)
Controlador de Carga > Bateria (CC)
Controlador de Carga > Carga (CC) - no caso da carga estar ligada no controlador e não no inversor
Bateria > Inversor (CC)
Inversor > Carga (CA)

A queda de tensão no cabo depende da bitola do cabo, do comprimento do cabo, do material do cabo (normalmente o cobre) e da corrente calculada que passa pelo cabo.

A queda de tensão é um valor normalmente dado em %. Para um sistema fotovoltaico é interessante manter sempre bem baixo o percentual de queda de tensão pois trata-se de uma perda ou ineficiência do sistema.

Para determinar a bitola do cabo
- adotar um % de perda aceitável para determinado trecho
- determinar o comprimento necessário do cabo
- calcular a corrente que passa pelo trecho
- Com estes valores, podemos consultar em tabelas específicas e determinar a bitola mínima do cabo.

Normalmente, podemos usar até 3% de queda de tensão em cada trecho e tentar manter a perda total em até 5%.

Dicas para calcular a corrente de cada trecho do circuito:

- Quando usamos paineis fotovoltaicos em paralelo, devemos somar as correntes de curto circuito (Isc) de cada painel
- Calcula-se a corrente do cabo Bateria > Inversor ou através dos manuais do inversor ou usando a corrente nominal do inversor, dado por sua potência e tensão de entrada + perdas por ineficiência do inversor (ex. inversor de 1000W e entrada 24V: I = 1,1 * 1000 / 24V = 45,8A.
- Para sistemas em 24V, deve-se utilizar as tabelas adequadas para esta voltagem. Como a tensão é maior, a queda de tensão percentualmente é menor e pode-se usar cabos mais finos ou distâncias maiores.

Vou postar em seguida algumas tabelas para auxiliar na determinação das bitolas de cabos.
The following user(s) said Thank You: Gustavo Zanella

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao Autor do Tópico
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
10 anos 4 meses atrás #173 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Complementando as informações anteriores,

Em anexo algumas tabelas para encontrar bitolas de cabos em sistemas de energia solar fotovoltaica,
que constam no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos da Cresesb



Este anexo não é visível para visitantes.
Por favor, faça o login ou cadastre-se para vê-lo.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

The following user(s) said Thank You: Gustavo Zanella

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.110 segundos
Powered by Fórum Kunena