por valdir
olá amigo,gostaria de saber quantas placas poderei ligar em paralelo?e se ligar em paralelo as tensoes e corrente irá passar para a outra placa?varias placas com potencia diferente poderá prejudicar o sistema quando forem ligadas em paralelo?no caso de 10 placas, as ligaçoes deverão ser ligadas no local onde estão instaladas e elevar apenas um cabo até o controlador?
The following user(s) said Thank You: Josias da silveira
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
9 anos 11 meses atrás #284
por Raphael Pintao
Valdir,
Em princípio pode ligar quantas quiser, apenas com atenção para cabeamento e conexões.
Se todas estiverem funcionando a corrente vai sempre para a carga e não para outro painel. Além disso há proteção (diodos) contra corrente reversa, na caixa de junção.
Será bem mais simples e barato fazer toda ligação paralela e depois levar os cabos até controlador, pode fazer uma caixa de conexão, até mesmo com um pequeno barramento positivo e um negativo, pra te facilitar. Dali saem os cabos para o controlador de carga.
Se tiver alternativa, prefira transformar em 24V que já vai aliviar bem a corrente.
Abs
Em princípio pode ligar quantas quiser, apenas com atenção para cabeamento e conexões.
Se todas estiverem funcionando a corrente vai sempre para a carga e não para outro painel. Além disso há proteção (diodos) contra corrente reversa, na caixa de junção.
Será bem mais simples e barato fazer toda ligação paralela e depois levar os cabos até controlador, pode fazer uma caixa de conexão, até mesmo com um pequeno barramento positivo e um negativo, pra te facilitar. Dali saem os cabos para o controlador de carga.
Se tiver alternativa, prefira transformar em 24V que já vai aliviar bem a corrente.
Abs