Projeto Solar

  • Douglas Ferreira da Silva
  • Avatar de Douglas Ferreira da Silva Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
8 anos 7 meses atrás #752 por Douglas Ferreira da Silva
Preciso de um projeto solar para ligar um motor de 1000w 110v 10a, durante 24h apenas uma vez por semana. alguém pode me ajudar?
Preciso saber quantos painéis, qual inversor, quantas baterias?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 7 meses atrás #757 por Deny
Olá Douglas, para poder facilitar essas informações qual a potência de pico (ou partida do motor)?

Mas teoricamente você precisa de um inversor com uma corrente nominal de 1000V que suporte a corrente de pico do motor.

Na Pratica seria melhor você usar um sistema conectado a rede para compensar o gasto de energia ou economia de energia, se é o que você está pretendendo com esse dimensionamento, vou explicar o porque.

Um motor com potência nominal de 1000W com uma corrente de 10A/h por 24h, gastaria em um dia 24Kw/dia é um valor muito alto para usar com baterias, devido ao custo.


Para gerar esses 24kW levando em consideração que você terá 6 dias corridos para carregar as baterias, e também colocando as perdas do cabeamento, controlador de carga e do inversor que ficará na faixa de 50 - 60%.

Então teoricamente você precisaria 10A*24h 240h => 2 baterias de 120h .

No mercado há baterias de 115 e 150h , como 115 está abaixo , vamos considerar as baterias de 150Ah.

150Ah*2 => 300Ah

Calculando, vamos considerar o pior caso 50%

240Ah/50% = 480Ah, então precisamos de 2 baterias de 240Ah

Vamos considerar Freedom DF4001 - 220Ah / 240Ah

Para carregar essas baterias, vc precisará de um controlador de carga de 20A , para considerar uma variação sobre essa corrente vinda dos painéis, e com MPPT para poder trabalhar com placas de 240/250Wp Vcc32 Isc 8A

Geralmente na maior parte do Brasil , você consegue ter 4 HSP, o que é importante.

Como você tem 6 dias para carregar as baterias, um painel de 250wp com um HSP 4, poderá gerar teoricamente 1000W/dia, para gerar 24Kw levaria 24 dias, não atende.

Para gerar esses 24kW/dia você terá que gerar teoricamente 4.0kW/d para alcançar 24kW nos 6 dias, para ter folga e levando em consideração que em algum caso, esteja chovendo ou nublado , considere a perda de um dia 1 1/2, dessa forma os 4kw vai para 5kw/d.

Para gerar esses 5kw/d por dia, em 6 dias, precisará de 5 placas de 250wp.

250wp x 5 x 4HSP= 5000wp

Como estamos falando de sistema off-grid, uso com baterias, vou considera usar o controlador de carga Controlador de Carga MPPT Epsolar Tracer-2210RN 20A 12/24V, esse controlador de carga consegue trabalhar 100vcc e 520w trabalhando à 24v.

Então poderia usar até 4 painéis de 240wp série/paralelo em um controlador, então precisaria de 2 controladores.

Isso na ponta do lápis , sem considerar o suporte para os painéis, e a instalação.

2 controladores Controlador de Carga MPPT Epsolar Tracer-2210RN 20A 12/24V - R$ 659,00 x 6 = R$ 1.318.00

5 - Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp) R$ 849,00 x 20 = R$ 4.245.00

2 - Bateria Estacionária Freedom DF4001 (240Ah / 220Ah) R$ 1.269,00 x 2 = R$ 2.538.00

Total sem instalação suporte , cabeamento etc.
R$ 8.100.00 -


Como você só precisa usar essa potência 24kw/dia uma vez por semana no mês isso, corresponde a 96kw/mês.

Em um sistema grid-tie, conectado na rede ficaria menos que a metade desse valor.

Só para você ter uma idéia, em sistema de 1.5kw conectado pode gerar 220kw/mês, você precisa metade disso para atender sua demanda , um sistema de 1.5kw instalado, fica na faixa de R$ 15.000.00 à 18.000 - metade disso é R$ 7.500 -9.000, nesse caso não há manutenção das baterias.

E tem uma observação considere a depreciação das baterias em 2 a 3 anos, para reposição.


Como disse, esse valores são teóricos, para melhor atender sua demanda (devido alguns fatores latentes), contrate um orçamento.


Espero que tenha ajudar para sua tomada de decisão.

Abs.

Deny

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Glaucio Batista
  • Avatar de Glaucio Batista
  • Offline
  • Membro Expert
  • Membro Expert
  • Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Mais
8 anos 7 meses atrás #766 por Glaucio Batista
Ola Douglas, saudamos com muito boas vindas ao fórum, é sempre bom poder e ajudar alguém.

Sua necessidade é um pouco atípica às comumente encontradas e brinco dizendo que seu questionamento assemelha a questões de concursos e escolas técnicas do ramo. :)

Brincadeira à parte, vamos ao que lhe interessa, não que o Deny esteja errado, nada disso, pode ser que quem esteja errado seja eu, mas vamos lá. Admitamos que trabalhe com descargas máximas de 80%, se possível trabalhe com profundidade menor, se trabalhar com o modelo proposto pelo Deny ficará assim:
220A/H x 80% = 176A/H, se o consumo for em 12vcc ficará:
1000W / 12V = 83,33 A/H, se o inversor tiver efic. de 90% ficará:
83,33 / 90% = 92,58 A/H (motor + inversor) praticamente uma corrente de curto circuito! Matematicamente uma bateria não chegaria a 2 horas! :huh:

Esses cálculos costumam causar bastantes dissabores nos mais apressados ou menos atentos a não se atentarem para a questão da eficiência nos mais variados regimes de descargas. Particularmente, diria que para seu motor a DF 4001 daria em torno de uma hora somente, dessa forma fica fácil calcular a necessidade do seu banco, lembrando que para 24V divida o ampere/hora encontrado por 2 e para 48V por 4. Lembre-se que das 24 horas terá aproximadamente 17 horas que só é consumo. :blush:

Para finalizar, com essa ciclagem irá ter baterias em C20 para mais de dez anos facilmente. :woohoo:

Felicidades.
The following user(s) said Thank You: Pedro Aureliano Tostes Pintao

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 7 meses atrás - 8 anos 7 meses atrás #767 por Deny
Olá Douglas, o Glaucio está correto no que diz respeito no uso da bateria, acabei esquecendo da descarga profunda, e alguns detalhes.

No que diz respeito para gerar os 24kw considere o que está no tópico.

No que diz respeito ao uso de bateria vou fazer o cálculo, inverso ao que o Glaucio fez.

As baterias estacionária, não são aumuladores perfeitos, o que quero dizer é que elas não conseguem ter eficiência de 100%

Geralmente nos cálculos considera-se 90% do seu valor nominal.

Caso você tenha uma bateria de 100Ah, possivelmente ela terá disponivel 10% a menos para fornecer.

Vou considerar para o cálculo inverso, que já temos tudo para gerar os 24kw em 6 dias, placas => controlador de carga => baterias

Se seu motor tem 1000W e banco de bateria trabalhar a 12V

1000w/12v = 83Ah, como uma bateria não tem eficiência de 100%, vou considerar 83Ah*1.10 = 91.30Ah isso para poder obter os 83Ah

Se usasse uma bateria DF2500 a C20 150Ah e considerasse os 80% de descarga que é bastante segundo o fabricante, já vou considerar os 90% do acumulador , como fiz menção acima.

126Ah*0.80 = 100Ah está acima dos meus 83Ah que preciso.

Usando 100Ah que tenho disponível para uso na bateria, usando um inversor com eficiência de 90% como o Glaucio fez.

100Ah*0.90 = 90Ah, ou seja uma bateria de Freedom DF2500 a C20 150Ah, teria uma autonomia de 45 minutos ~.

Se uma bateria de 150Ah está para ~ 1 hora , para aguentar as 24h ininterruptas , seu banco de bateria seria em torno de 24 baterias.

24 x baterias DF2500 R$ 969,00 - inviável.

Eu recomendo o grid-tie.

Fora que com uma descarga de 80%, segundo o fabricante o tempo de vida dessa bateria seria bem curto, segue o gráfico disponibilizado pelo fabricante.





Srs, caso queiram acrescentar algo, fiquem à vontade, caso eu tenha esquecido de algo.

Abs.


Deny
Última Edição: 8 anos 7 meses atrás por Deny.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
8 anos 7 meses atrás #768 por Deny
Anexos:

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Glaucio Batista
  • Avatar de Glaucio Batista
  • Offline
  • Membro Expert
  • Membro Expert
  • Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Mais
8 anos 7 meses atrás #770 por Glaucio Batista
Fala campeão, todo em paz?

Deni entre profundidade de descarga, curvas carga/descarga, temperatura, picos de demanda e regime de trabalho costumo dizer que o maior “inimigo” das baterias é a temp

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.