6 anos 9 meses atrás - 6 anos 9 meses atrás #2146
por Bruno Palos
Olá Marcos,
Sim, é possível.
Via de regra, todos inversores solares off-grid são monofásicos, porém alguns deles permitem paralilismo e configuração para fornecer 3 fases em sincronia, como o Inversor Schneider XWinversor schneider XW
Outra opção, seria usar um inversor monofásico e um conversor complementar que transforme o monofásico em trifásico. Este não é um equipamento específico para energia solar e é preciso cuidado para selecionar um adequado.
uma 3a opção, seria trocar o motor por um monofásico.
Com relação a funcionar 4h/dia, isso está mais ligado ao número de paineis solares e ao número de baterias estacionárias, enquanto o inversor está mais ligado à capacidade instantânea.
Outra preocupação importante, é com a potencia de partida (surto) que também deve ser dimensionada e levada em consideração.
A Neosolar fornece estes equipamentos e pode ajudar no dimensionamento
Se quiser, entre em contato conosco e diga que já discutiu este caso com o Bruno, via fórum
Segue o link para solicitar o orçamento: Solicitação de orçamento
Abs
Bruno
Sim, é possível.
Via de regra, todos inversores solares off-grid são monofásicos, porém alguns deles permitem paralilismo e configuração para fornecer 3 fases em sincronia, como o Inversor Schneider XWinversor schneider XW
Outra opção, seria usar um inversor monofásico e um conversor complementar que transforme o monofásico em trifásico. Este não é um equipamento específico para energia solar e é preciso cuidado para selecionar um adequado.
uma 3a opção, seria trocar o motor por um monofásico.
Com relação a funcionar 4h/dia, isso está mais ligado ao número de paineis solares e ao número de baterias estacionárias, enquanto o inversor está mais ligado à capacidade instantânea.
Outra preocupação importante, é com a potencia de partida (surto) que também deve ser dimensionada e levada em consideração.
A Neosolar fornece estes equipamentos e pode ajudar no dimensionamento
Se quiser, entre em contato conosco e diga que já discutiu este caso com o Bruno, via fórum
Segue o link para solicitar o orçamento: Solicitação de orçamento
Abs
Bruno
Última Edição: 6 anos 9 meses atrás por Bruno Palos.
The following user(s) said Thank You: Marcos
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Marcos
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 1
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Off-Grid
- Sistema Off-Grid alimentando um motor trifásico
Tempo para a criação da página:0.138 segundos