Controlador de Carga 40A

Mais
11 meses 4 semanas atrás #2486 por Luis Filho
boa tarde equipe Neosolar,
a respeito do controlador Epsolar modelo Triron 40 A na ligação em 24V informa que a potência máxima de entrada dos painéis de ser de 1040W, existe uma tolerância (range), pois pretendo instalar 4 placas de 320 Wp nesse controlador = 1280Wp

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
11 meses 4 semanas atrás #2487 por Luis Filho
boa tarde equipe Neosolar,
a respeito do controlador Epsolar modelo Triron 40 A na ligação em 24V informa que a potência máxima de entrada dos painéis de ser de 1040W, existe uma tolerância (range), pois pretendo instalar 4 placas de 320 Wp nesse controlador = 1280Wp,
o controlador pode não ter uma eficiência ou perder rendimento devido a isso?
att.

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
11 meses 3 semanas atrás #2491 por Gabriel Araújo
Boa tarde Luis,

Nesta ligação, com 2 painéis de 320Wp em série e 2 em paralelo, o Triron 40A funciona perfeitamente. A corrente de saída, que teoricamente ficaria em torno de 50A, será limitada em 40A, Assim, você terá perdas de até 20% da energia gerada nos momentos de sol máximo. Porém, aproveitará mais da capacidade do controlador nas horas em que a irradiação solar não for tão forte.

Esta potência adicional não causará danos nem prejudicará o rendimento do controlador em si, pois ele possui um limitador de corrente.

Espero ter ajudado!

Atenciosamente,
Gabriel Araujo

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 mês 3 semanas atrás #2722 por Marcelo
Bom dia. Num controlador de 40A posso ligar 4 placas de 270Wp, ligadas em série 2 a 2 e depois em paralelo, em 24V? Tenho dúvida quanto ao cálculo da amperagem do sistema. Seria 270x4=1.080W : 24 = 45A? Nesse caso o controlador de 40A não suportaria, certo?

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 mês 3 semanas atrás #2726 por Raphael Pintao
Marcelo, bom dia
Depende do vários fatores, inclusive do seu controlador e tipos de proteção que ele tem.
Muitas vezes você apenas perderá alguma energia, e isso não seria muito relevante nesse caso pois apenas em situações de muita radiação isso aconteceria no seu caso. Nesses dias de muita radiação você já deveria estar produzindo em excesso.

Além disso, existem perdas no sistema e se as perdas já levarem para 40A, esse problema sequer ocorreria.

Finalmente, um outro aspecto para considerar é que a carga não é feita em 12V, ela varia e geralmente acima disso.
Então se a tensão de carga for de 26,5V, por exemplo, mesmo sem as perdas a corrente já cairia para 40A.

Resumindo: Se estiver em dúvida, consulte o datasheet do controlador e veja o máximo de input em W.
Mas como uma avaliação geral, acredito que vc não terá problemas