Dimensionamento de Sistema Off-grid
- Willian
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
6 anos 7 meses atrás #2187
por Willian
Procuro um sistema off-grid para ligar 6 holofotes de 50w cada, 10 horas por dia, e baterias com autonomia de 3 dias sem produção de energia. Possuo pinéis de 320w jinko
Então fiz um esquema, mas estou com dúvida sobre o mesmo.
Gostaria de compartilhar e receber algumas dicas, ou alguma sugestão de sistema.
Então fiz um esquema, mas estou com dúvida sobre o mesmo.
Gostaria de compartilhar e receber algumas dicas, ou alguma sugestão de sistema.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 7 meses atrás #2188
por Bruno Palos
Olá Willian, como vai?
Qual a sua dúvida em relação ao esquema?
Caso queira informações sobre dimensionamento, a NeoSolar conta com uma equipe de consultores de negócio que pode dar todo o suporte que precisar.
Basta acessar o link: Suporte NeoSolar
Abs
Qual a sua dúvida em relação ao esquema?
Caso queira informações sobre dimensionamento, a NeoSolar conta com uma equipe de consultores de negócio que pode dar todo o suporte que precisar.
Basta acessar o link: Suporte NeoSolar
Abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Willian
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 2
- Obrigados Recebidos: 0
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 7 meses atrás - 6 anos 7 meses atrás #2190
por Bruno Palos
Willian,
Aparentemente, a quantidade de painéis e baterias estão de acordo com o carga.
Uma coisa que não entendi, olhando o esquema, foi a ligação das baterias. Parece que estão ligadas 2 em série e 2 em paralelo, ou seja, ligadas em 24V.
Como suas cargas estão em 12V, deve-se atentar em ligar a bateria na mesma tensão que as cargas.
Um outro ponto de atenção é em relação ao tipo de bateria. Recomendo utilizar as baterias estacionárias convencionais, pois baterias de Gel e AGM precisam de um ambiente mais controlado de temperatura, o que pode ser difícil de conseguir quando se trata de um sistema Off-Grid.
Espero ter ajudado.
Abs
Aparentemente, a quantidade de painéis e baterias estão de acordo com o carga.
Uma coisa que não entendi, olhando o esquema, foi a ligação das baterias. Parece que estão ligadas 2 em série e 2 em paralelo, ou seja, ligadas em 24V.
Como suas cargas estão em 12V, deve-se atentar em ligar a bateria na mesma tensão que as cargas.
Um outro ponto de atenção é em relação ao tipo de bateria. Recomendo utilizar as baterias estacionárias convencionais, pois baterias de Gel e AGM precisam de um ambiente mais controlado de temperatura, o que pode ser difícil de conseguir quando se trata de um sistema Off-Grid.
Espero ter ajudado.