Inversores monofásicos

Mais
10 anos 1 mês atrás #207 por Raphael Pintao
Amigo "Visitante-10",
Cada fase tem 220V ou 220V é a soma das fases?

De toda forma, não tem uma regra, é uma questão de compatibilidade e você tem que consultar o inversor escolhido para ter certeza e, se for o caso, trocar por outro.

O que tem que observar é: e o inversor for 220 Fase-Neutro, você pode ligar ele com Fase 220 + Neutro ou, dependendo do inversor Fase + Fase = 220. Essa segunda possibilidade depende do tipo do inversor e do fabricante. A regra é: se tem transformador você pode fazer. Mas como toda regra tem exceção, os SMA atuais, por exemplo, mesmo sem transformador permitem essa ligação Fase+Fase (mesmo que "no papel" seja Fase+Neutro)

Se tiver algum caso concreto entre em contato poderemos orientá-lo.

abs
The following user(s) said Thank You: ivo

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
10 anos 1 mês atrás #214 por ivo
Os inversores grid-tie da china por exp vem com entrada 10.8-28V e saída AC180-260V ele se alto regula dependo da tua rede ele não diz se e fase neutro ou fase fase.
geralmente 220v de residencia e fase fase por que fase e neutro seria 127v, existe 220v fase e neutro quado se tira de 380.
Mais entendo o que você quis dizer.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Marcus Vinícius Koerich
  • Avatar de Marcus Vinícius Koerich Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
10 anos 1 mês atrás #218 por Marcus Vinícius Koerich
Ficou claro sim Rafael.

Esta questão do FDI é bastante interessante e ainda um pouco obscuro para muita gente que acha que o arranjo fotovoltaico irá operar nas suas condições nominais, o que raramente acontece.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.