Olá, boa noite.

Estou dimensionando um sistema fotovoltaico com um total de 4260W. Claro que o inversor que vou usar, é monofásico 220V, mas a rede onde vou conectá-lo é trifásica 220V, sendo 3 fases 127V e um neutro (distribuidora COPEL). Estou com muitas dúvidas em como fazer essa conexão sem usar um autotransformador, para não ter que investir mais. Sei que tem como fazer a instalação monofásica na rede trifásica. Como funciona isso? Alguém já me falou que tem que conectá-los entre fase-fase. Como é isso? Poderiam me mostrar algum esquema? Se puderem me ajudar serei muito grato!

Atenciosamente

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 1 mês atrás #489 por Marco
Ninguém para me ajudar?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 1 mês atrás #490 por Raphael Pintao
Marco, tudo bem?

É isso mesmo que te explicaram, vc vai ligar Fase-Fase, desde que somem os mesmos 220V (que é o caso)

A única coisa é que tem que verificar se o seu inversor permite fazer isso. Se ele tiver transformador, certamente não terá problemas, devido ao isolamento galvânico ele vai ler apenas a diferença de 220V.

No entanto, se for TL (transformerless), ele precisar ter esta funcionalidade prevista. Muita gente já trouxe inversores TL da SMA para o Brasil e na hora de ligar teve este problemas. Atualmente, na linha mais nova da SMA, todos permitem fazer isso (mas requer que vc indique isso, configurando o inversor).
Se forem os inversores da Fronius tb não vai ter problema.

bem, vc vai ligar então o L em um fase o N em outra fase (L-N)com (L-L)
Apenas confirme com o fornecedor ou fabricante se tem esta possibilidade.

Veja pelo esquema abaixo.



Abraço,
Raphael
Anexos:
The following user(s) said Thank You: Roberto Janneu

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
9 anos 1 mês atrás - 9 anos 1 mês atrás #493 por Marco
Rafael, boa noite.

O inversor que vou usar é um fronius ig plus 50 V1. Nos dados gerais em conceito de inversor, diz transformador af. Isso indica que seria possível fazer essa ligação?

Muito Obrigado pela ajuda!!