Dimensionar sistema grupo A4

Mais
6 anos 4 meses atrás #2257 por André Fernandes
Bruno,

Ainda em relação a sistemas fotovoltaicos para consumidores do grupo A, não encontrei uma referência explicativa detalhada quanto as particularidades referentes as adequações do sistema de medição.

Pois considerando que para o grupo A o fornecimento de energia por parte da concessionária é feito em níveis de tensão maiores (13,8kV por exemplo) e a unidade consumidora possui em suas instalações uma cabine primária ou sistema similar para redução dos níveis de tensão para valores a serem utilizados internamente, fiquei na dúvida em relação aos seguintes pontos:

- O Sistema FV será dimensionado utilizando os níveis de tensão para uso da unidade consumidora (380/220V, 220/127V, etc) e será conectado a rede a partir da cabine primária?

- Haverá medidor bidirecional na cabine primária para verificação de energia consumida x energia gerada?

- Ou deve-se instalar transformadores no sistema fotovoltaico para conexão com a rede (sem relação com a cabine primária)?

Estas informações seriam para um projeto considerando um sistema de minigeração.

Obrigado!

Att,

André Fernandes

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 4 meses atrás #2258 por Bruno Palos
André,

Sobre sua 1ª pergunta:

  • Não é necessário modificações específicas. Um sistema fotovoltaico conectado a rede é dimensionado em cima do seu consumo como um todo. Vale apenas lembrar que para a determinação do limite da potência instalada do sistema deve-se considerar a potência disponibilizada pela distribuidora para o atendimento do empreendimento.

Em relação a sua 2ª pegunta:
Uma coisa é fato, todas as respostas para seus questionamentos vão depender da sua Potência Instalada.

  • Você pode verificar os valores de nível de tensão para conexão na Tabela 1 (pág 37) do PRODIST - Módulo 3 ;

  • Sim, haverá medição, mas pode ser um medidor bidirecional ou um medidor 4 quadrantes - Tabela 1 (pág. 64) do PRODIST - Módulo 3;

  • A necessidade de um transformador pode ser vista na Tabela 1 (pág. 64) do PRODIST - Módulo 3.

Fico a disposição.
Abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 2 meses atrás #2289 por André Fernandes
Boa tarde Bruno,

Feliz 2018!

Ainda em relação aos projetos para dimensionar sistemas de minigeração, você conhece fontes ou possui informações que indiquem se existem para sistemas fotovoltaicos de maior porte diferentes facilitações no que se refere a venda da energia gerada (em contraponto ao sistema de créditos) e mesmo de certificações e/ou outras ações promovidas para este tipo de instalação?

Obrigado!

Att,

André Fernandes

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 2 meses atrás #2291 por André Fernandes
Boa tarde Bruno,

Ainda alguns comentários em relação a sistemas de minigeração:

- Considerando o caso de instalações on-grid (minigeracao), quando ocorre alguma falta na rede o inversor desligará o sistema certo?
Mas caso a instalação já possua geradores de backup (diesel), a partir do momento que esses geradores entrarem em operação os inversores são capazes de sincronizar com o gerador diesel e reestabelecer o sistema FV? considerando que nessa situação o Sistema FV já não estará conectado com a ligação à rede.

- Ainda em relação a esta mesma instalação, quais os parâmetros dos inversores devem ser verificados no dimensionamento para atender as partidas de motores e máquinas da fábrica? Pois foi levantada a questão de que na partida de motores com potência elevada (causando oscilação no sistema) o inversor pode entrar em alarme.

Obrigado!

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 2 meses atrás #2292 por Bruno Palos
Boa tarde André!

Feliz 2018! Desejo muito sucesso!

Sobre o sistema de minigeração:

Sim, quando ocorre uma falha na rede, o inversor irá desligar como medida de segurança.

Se sua instalação já possui geradores backup, é necessário verificar onde estão instalados seu Quadro Geral de Distribuição (QGD) e Quadro de Transferência Automática (QTA).

Via de regra, o Sistema Solar Fotovoltaico deve ser instalado ANTES do QTA, de forma que o gerador backup não o alimente. Assim, em caso de queda de energia, suas cargas serão alimentadas apenas pelo gerador e o QTA não deixará o inversor ser alimentado pelo gerador, ou o contrário.

Além disso, dependendo do tipo de automação e proteções do gerador, pode haver conflitos com relés ou alterações no funcionamento. Porém, este tipo de análise deve ser feita junto com o projeto elétrico, não tem uma resposta "pronta" ou regra geral.

O inversor é dimensionado de acordo com os painéis, apenas, não importando o tipo e potência das cargas. O Sistema Fotovoltaico irá trabalhar em paralelo à rede da concessionária, ou seja, mesmo que haja partidas de motores e máquinas da fábrica, a energia será consumida da rede da concessionária e não do sistema fotovoltaico.

Espero ter ajudado.
Abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 7 meses atrás #2411 por Andre
Eu to meio perdido em relação a analisar um conta de comercio
pq na nota mostra vários dados que nao sei oq seria
Peguei um exemplo
Anexos:

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.