Strings x Inversor

  • leandro
  • Avatar de leandro Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
7 anos 4 meses atrás #1206 por leandro
Boa tarde,

Preciso muito de sua ajuda o caso é o seguinte.

Vou instalar um sistema de 20 Kwp usando um inversor Fronius Symo 20.0-3-M​.
Molulos 275 kw - Voc=38,6 V - Vmpp=31,6 V

Então dividi em 4 strings de 16 modulo para respeitar a tensão do inversor.

A minha duvida é... depois que faço a junção das strings nos fusiveis e Chave Seccionadora vai sair somente 2 cabos para o inversor, quando eu faço essa junção as tensões das 4 strings serão somadas no inversor ou o inversor vai considerar somente a tensão de 1 string de 16 modulos de cada vez?

EX. 4 Strings de 16 modulos somando as tensões Vmpp das 4 strings vou ter um resultado de 2016 V,
no caso eu teria ultrapassado a Umpp max do inversor que é 800 V correto? como funciona esse gerenciamento das tensões no inversor?

Segue diagrama de junção dos modulos inversor em anexo.

Obrigado.
Anexos:

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Avatar de Pedro Aureliano Tostes Pintao
  • Offline
  • Moderador
  • Moderador
Mais
7 anos 4 meses atrás #1207 por Pedro Aureliano Tostes Pintao
Leandro voce deve respeitar as tensões e correntes de cada entrada do inversor.

No caso, voce não deve ligar as strings em série e sim em paralelo. A tensão irá se manter e a corrente vai aumentar.

Mas veja que não deve ligar todas as strings em paralelo sob pena de ultrapassar a corrente máxima da entrada do inversor. Use portanto as diversas entradas do inversor para distribuir a corrente

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.134 segundos
Powered by Fórum Kunena