6 anos 6 meses atrás #2208
por Milene Oliveira de Sousa
Tenho 10 placas Kyocera de 135 W que compõe um sistema off grid, quero mudar para on grid, comprar mais algumas placas de potência maior da Canadian. Se o inversor for de 2 MPPT posso conectar uma string formada pelas placas de 135 W a 1 MPPT e outra string com as placas de 265 Canadian no outro MPPT?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 6 meses atrás #2209
por Bruno Palos
Olá Milene
Sim, em se tratando de painéis de potência diferentes, você deve ligar cada série de painel em uma string, no caso, a série de módulos de 135Wp em um MPPT e a série de módulos de 265Wp em outro MPPT.
Desta forma, cada MPPT consegue extrair independentemente a energia fornecida pela série de módulo fotovoltaico.
No entanto, é importante você verificar duas coisas no inversor Grid-tie que pretende adquirir:
Abs
Sim, em se tratando de painéis de potência diferentes, você deve ligar cada série de painel em uma string, no caso, a série de módulos de 135Wp em um MPPT e a série de módulos de 265Wp em outro MPPT.
Desta forma, cada MPPT consegue extrair independentemente a energia fornecida pela série de módulo fotovoltaico.
No entanto, é importante você verificar duas coisas no inversor Grid-tie que pretende adquirir:
- Se os dois MPPTs são totalmente independentes
- Se os módulos de 135Wp em série atingem a tensão mínima do MPPT e de start do inversor.
Abs
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Rodrigo Mendes Maielo
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 1
- Obrigados Recebidos: 0
- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Dimensionamento de Sistemas Grid-Tie
- Conexão de placas com potências diferentes e de marcas diferentes
Tempo para a criação da página:0.120 segundos