Bom dia.
Disponho de um sistema off grid com 10 placas monocristalina de 135 W (potencia total de aproximadamente 1350 W).
Desejo dobrar esse sistema aproveitando essas 10 placas e adquirir um sistema on grid (de aproximadamente 1800 W - 6 a 7 placas de 260 / 270 W policristalina).
Gostaria de saber de vocês o que seja mais adequado:
1 - Permanecer com esse sistema off grid (alimentando apenas algumas cargas e tendo ao longo do tempo custo com manutenção ) e adquirir um sistema de aproximadamente 1800 W on grid para alimentar o restante das outras cargas.
2 - Adquirir um inversor de 5000W com 2 MPPT, e conectar essas 10 placas monocristalina (135W) em 1 MPPT e 6/7 placas policristalina (260/270 W) no outro MPPT? Sabendo que o sistema total teria cerca de 3150 W e o inversor 5000 W, este trabalhando com muita folga (o que nao deve ser o ideal).
3 - Outra solução que vocês me sugerem.
OBS: Segue em anexo as placas, controladores e baterias. Assim como, o datasheet das placas.
Agradeço desde ja.
Aguardo respostas.
Abraço.
Disponho de um sistema off grid com 10 placas monocristalina de 135 W (potencia total de aproximadamente 1350 W).
Desejo dobrar esse sistema aproveitando essas 10 placas e adquirir um sistema on grid (de aproximadamente 1800 W - 6 a 7 placas de 260 / 270 W policristalina).
Gostaria de saber de vocês o que seja mais adequado:
1 - Permanecer com esse sistema off grid (alimentando apenas algumas cargas e tendo ao longo do tempo custo com manutenção ) e adquirir um sistema de aproximadamente 1800 W on grid para alimentar o restante das outras cargas.
2 - Adquirir um inversor de 5000W com 2 MPPT, e conectar essas 10 placas monocristalina (135W) em 1 MPPT e 6/7 placas policristalina (260/270 W) no outro MPPT? Sabendo que o sistema total teria cerca de 3150 W e o inversor 5000 W, este trabalhando com muita folga (o que nao deve ser o ideal).
3 - Outra solução que vocês me sugerem.
OBS: Segue em anexo as placas, controladores e baterias. Assim como, o datasheet das placas.
Agradeço desde ja.
Aguardo respostas.
Abraço.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 6 meses atrás - 6 anos 6 meses atrás #2213
por Bruno Palos
Olá Yasmim
Bacana saber que você já possui um sistema Off-Grid e agora está adquirindo um Grid-Tie.
Suas duas opções possuem vantagens.
Na opção 1, tem-se a vantagem de manter algumas cargas independentes da rede elétrica, mantendo alguns equipamentos ligados em caso de queda de energia. Esta é uma boa opção caso sua região tenha quedas frequentes de energia.
Sobre a opção 2, se você ainda não adquiriu o inversor, há duas opções.
1º: escolher um inversor que tenha 2 MPPT;
2º: escolher dois inversores que tenha 1 MPPT.
Pelo o que disse, um inversor de 4000W suportaria todo o sistema, no entanto não tem problema escolher um inversor com potência maior.
Uma solução para as baterias não utilizadas seria utilizá-las como um sistema separado de backup, porém seria recomendado adquirir um inversor/carregador para automatização do sistema.
Uma 3ª opção é escolher a opção 1, e já adquirir o inversor pensando em uma futura expansão do sistema conectado. Desta forma, você teria algumas cargas conectada ao sistema Off-Grid, e quando acabasse a vida útil das baterias, poderia migrar todo o sistema isolado para o conectado a rede. Assim, você evitaria gastos com manutenção das baterias e aproveitaria as placas já existentes.
Espero ter ajudado.
Abs
Bacana saber que você já possui um sistema Off-Grid e agora está adquirindo um Grid-Tie.
Suas duas opções possuem vantagens.
Na opção 1, tem-se a vantagem de manter algumas cargas independentes da rede elétrica, mantendo alguns equipamentos ligados em caso de queda de energia. Esta é uma boa opção caso sua região tenha quedas frequentes de energia.
Sobre a opção 2, se você ainda não adquiriu o inversor, há duas opções.
Pelo o que disse, um inversor de 4000W suportaria todo o sistema, no entanto não tem problema escolher um inversor com potência maior.
Uma solução para as baterias não utilizadas seria utilizá-las como um sistema separado de backup, porém seria recomendado adquirir um inversor/carregador para automatização do sistema.
Uma 3ª opção é escolher a opção 1, e já adquirir o inversor pensando em uma futura expansão do sistema conectado. Desta forma, você teria algumas cargas conectada ao sistema Off-Grid, e quando acabasse a vida útil das baterias, poderia migrar todo o sistema isolado para o conectado a rede. Assim, você evitaria gastos com manutenção das baterias e aproveitaria as placas já existentes.
Espero ter ajudado.
Abs
Última Edição: 6 anos 6 meses atrás por Bruno Palos.