Instalação de 2 ou maiscontrolador de carga MPPT em banco de baterias

Mais
7 anos 3 meses atrás #1201 por thiago araujo eboli
Boa noite...

Gostaria de saber se posso fazer essa ligação cruzada de controladores só que com um controlador de 80A e outro de 60A, o fabricante é o mesmo porem a corrente é diferente ?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
7 anos 3 meses atrás #1205 por Raphael Pintao
sim. É melhor manter simetria, mas não é obrigatório.
mais importante seria usar controladores com algoritimos iguais e parâmetros de controle iguais. Ex: tensão de carga, tensão de flutuação, etc.
Mesmo que não for identico, acredito que não terá problemas, mas se puder ajustar isso, melhor.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 1 semana atrás #2618 por JEAN CORREA PEREIRA
Boa tarde a todos, estou montando um sistema OFF-GRID com 4 bateiras de 450A ligadas em série para formar 48V, vou ligar 8 painéis de 330w sendo ligados em duas series de 4x4 gerando 48V em cada série, porém quero ligar dada série de painel em um controlador de carga MPPT Epever de 50A, minha duvida é como ligar os dois controladores MPPT Epever em paralelo e depois como liga-los ao banco de baterias de 48V. Desde já agradeço a todos e peço desculpas se estiver postando em lugar errado

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 1 semana atrás - 5 anos 1 semana atrás #2619 por Gabriel Araújo
Bom dia Jean,

Para paralelar os dois controladores, você tem algumas alternativas:
1 - Crimpar os dois cabos positivos juntos, e os dois cabos negativos juntos, ficando no final somente com 1 positivo e 1 negativo;
2 - Conectar os dois positivos em um barramento positivo, e os dois negativos em um barramento negativo;
3 - Usar algum tipo de conector em Y (2 entradas, 1 saída), um para o positivo e um para o negativo. Esse conector deve suportar a corrente somada dos dois controladores.

Depois, você vai ligar o positivo resultante no positivo da bateria 1, e o negativo resultante no negativo da bateria 4.

Obs: para esta quantidade de painéis, somente um controlador de 50A/48V já seria suficiente.

Espero ter ajudado!

Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Última Edição: 5 anos 1 semana atrás por Gabriel Araújo.
The following user(s) said Thank You: JEAN CORREA PEREIRA

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 1 semana atrás #2620 por JEAN CORREA PEREIRA
Amigo eu olhei pelos dados dos painéis , são 8 painéis em serie eles vão gerar uma voltagem pico de 37,4V cada um, chegando os 8 painéis a 299,20v, o que supera e muito a tensão máximo de um controlador apenas que é de no máximo 150V

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 1 semana atrás #2621 por Gabriel Araújo
Jean, o ideal é usar 2 painéis em série e 4 em paralelo. A tensão de circuito aberto fica um pouco menos de 100V, e a corrente máxima em potência total chega a cerca de 55A. O controlador vai cortar em 50A nos dias mais ensolarados, mas a perda será muito pequena pois isso ocorrerá poucas vezes ao ano.

Para um dimensionamento detalhado deste sistema, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail <Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.>, que nossa equipe comercial responderá à sua dúvida!

Atenciosamente,
Gabriel Araujo
The following user(s) said Thank You: JEAN CORREA PEREIRA

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.