- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Off-Grid
- É possível conjugar sistemas off gried e gried tie
É possível conjugar sistemas off gried e gried tie
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 5 meses atrás #2496
por Gabriel Araújo
Boa tarde Hcotelo, tudo certo?
O sistema conectado à rede pode ser ligado em qualquer quadro secundário, não precisa ser ligado diretamente no quadro geral ou no padrão de entrada da sua instalação.
Por isso, caso a sua unidade consumidora possua um relógio de medição exclusivo dela, você pode instalar o sistema grid-tie no quadro do seu andar e contabilizar os créditos normalmente, mesmo que o relógio fique distante.
Agora, caso a sua unidade não possua um relógio exclusivo, a melhor opção é usar um inversor híbrido que não possua injeção na rede. Este tipo de sistema sempre necessitará de baterias, pois o controlador de carga que recebe a energia dos painéis só funciona quando conectado a um banco de baterias. Mas como você não precisa de 100% de autonomia, é possível usar um banco reduzido, só para ligar o controlador de carga.
Para realizarmos um dimensionamento detalhado do sistema mais adequado para o seu caso, peço que entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.. Um dos nossos consultores vai atendê-lo e buscar a melhor solução!
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
O sistema conectado à rede pode ser ligado em qualquer quadro secundário, não precisa ser ligado diretamente no quadro geral ou no padrão de entrada da sua instalação.
Por isso, caso a sua unidade consumidora possua um relógio de medição exclusivo dela, você pode instalar o sistema grid-tie no quadro do seu andar e contabilizar os créditos normalmente, mesmo que o relógio fique distante.
Agora, caso a sua unidade não possua um relógio exclusivo, a melhor opção é usar um inversor híbrido que não possua injeção na rede. Este tipo de sistema sempre necessitará de baterias, pois o controlador de carga que recebe a energia dos painéis só funciona quando conectado a um banco de baterias. Mas como você não precisa de 100% de autonomia, é possível usar um banco reduzido, só para ligar o controlador de carga.
Para realizarmos um dimensionamento detalhado do sistema mais adequado para o seu caso, peço que entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.. Um dos nossos consultores vai atendê-lo e buscar a melhor solução!
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Glaucio Batista
- Offline
- Membro Expert
- Ser perseverante na Fé e na Honestidade.
Menos
Mais
- Postagens: 111
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 20
- HCOTELO
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 5
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 5 meses atrás #2498
por HCOTELO
Boa tarde Gabriel!
A sua informação foi de grande utilidade. Pensei que no sistema grid-tie haveria a troca do meu relógio no padrão e por esta razão precisaria fazer novo cabeamento até o mesmo. Se o equipamento pode ser instalado no meu quadro de distribuição então problema resolvido! Por outro lado a existência do inversor híbrido (o que procurava) seria uma segunda solução (mesmo com um banco de baterias pequeno para permitir a função do controlador de carga) mas com desvantagem na eficiência final do projeto. Vou optar pelo sistema grid-tie mesmo. Com relação ao email para orçamento, já o enviei no dia 01/11. Ficarei no aguardo. Muito obrigado pela orientação!
A sua informação foi de grande utilidade. Pensei que no sistema grid-tie haveria a troca do meu relógio no padrão e por esta razão precisaria fazer novo cabeamento até o mesmo. Se o equipamento pode ser instalado no meu quadro de distribuição então problema resolvido! Por outro lado a existência do inversor híbrido (o que procurava) seria uma segunda solução (mesmo com um banco de baterias pequeno para permitir a função do controlador de carga) mas com desvantagem na eficiência final do projeto. Vou optar pelo sistema grid-tie mesmo. Com relação ao email para orçamento, já o enviei no dia 01/11. Ficarei no aguardo. Muito obrigado pela orientação!
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- HCOTELO
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 5
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 5 meses atrás #2499
por HCOTELO
Boa tarde Glaucio,
Basicamente nossa operação consiste de: 9 ar split 9.000 btus (nao usados simultaneamente); 1 ar 45.000 btus; 1 ar 30.000 btus; 1 raio x panoramico (equipamento sensivel mas com quadro de proteçao proprio); 40 luminarias led; 9 cadeiras odontologicas; 2 compressores 150lb alta pressão (usados alternadamente); 2 bombas de vácuo; 13 computadores; 1 raio x periapical; 2 microondas; 2 autoclaves esterelização; Amperagem no relógio no padrão oscila entre 30 e 35A. consumo medio varia entre 1200 e 1500 kwh mes.
Basicamente nossa operação consiste de: 9 ar split 9.000 btus (nao usados simultaneamente); 1 ar 45.000 btus; 1 ar 30.000 btus; 1 raio x panoramico (equipamento sensivel mas com quadro de proteçao proprio); 40 luminarias led; 9 cadeiras odontologicas; 2 compressores 150lb alta pressão (usados alternadamente); 2 bombas de vácuo; 13 computadores; 1 raio x periapical; 2 microondas; 2 autoclaves esterelização; Amperagem no relógio no padrão oscila entre 30 e 35A. consumo medio varia entre 1200 e 1500 kwh mes.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- HCOTELO
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 5
- Obrigados Recebidos: 0
5 anos 1 mês atrás #2596
por HCOTELO
Boa tarde Gabriel,
Rapaz continuo aguardando orçamento do assunto acima há 3,5 meses. Nao tive nenhum retorno do email enviado em 01/11. Reenviei hoje novamente. Será que vão me enviar um orçamento? Agradeço a atenção. Humberto Cotelo
Rapaz continuo aguardando orçamento do assunto acima há 3,5 meses. Nao tive nenhum retorno do email enviado em 01/11. Reenviei hoje novamente. Será que vão me enviar um orçamento? Agradeço a atenção. Humberto Cotelo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Gabriel Araújo
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 63
- Karma: 1
- Obrigados Recebidos: 16
5 anos 1 mês atrás #2597
por Gabriel Araújo
Boa tarde Hcotelo,
Verifiquei com a equipe comercial, e a sua solicitação havia sido enviada para um dos nossos representantes. Fui informado de que ele não atende mais a sua região, e acabou não nos avisando que o seu orçamento ainda ficou pendente.
Por isso, pedi que nosso consultor entrasse em contato com você diretamente e com urgência para enviar o orçamento! Peço desculpas pela demora e espero normalizar a situação em breve.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Verifiquei com a equipe comercial, e a sua solicitação havia sido enviada para um dos nossos representantes. Fui informado de que ele não atende mais a sua região, e acabou não nos avisando que o seu orçamento ainda ficou pendente.
Por isso, pedi que nosso consultor entrasse em contato com você diretamente e com urgência para enviar o orçamento! Peço desculpas pela demora e espero normalizar a situação em breve.
Atenciosamente,
Gabriel Araujo
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.