Dimensionamento do Inversor

  • willian
  • Avatar de willian Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
6 anos 4 meses atrás #2254 por willian
Como faço para fazer o dimensionamento do Inversor para sistemas OFF-GRID, onde terá equipamentos motorizados, como obtenho a potência de surto das cargas em Watt dos equipamentos?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 4 meses atrás #2255 por Bruno Palos
Olá Willian

Para dimensionar um inversor para sistemas Off-Grid, é preciso definir ou estimar o período do dia em que os equipamentos estarão funcionando para levantamento da curva de carga. A potência do inversor deve ser igual ao superior a potência máxima da curva de carga.

A potencia de surto é uma informação que na maioria das vezes não é informada pelos fornecedores. Você pode estimá-la como um múltiplo da potencia nominal, geralmente em torno de 6 a 10 vezes a potencia nominal.

Porém alguns equipamentos podem demandar bem menos ou eventualmente mais que isso. Se você tiver como questionar o fabricante, pergunte pelo LRA do motor (Locked Rotor Amps) e considere esta informação como sendo o maior pico deste motor.

No dimensionamento, não se esqueça de verificar a compatibilidade entre inversor e controlador e inversor e bateria.

Espero ter ajudado.
Abs.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • willian
  • Avatar de willian Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
6 anos 4 meses atrás #2262 por willian
Boa noite, Ajudou muito e obrigado, mas o senhor deixou-me outra dúvida, o que disse com "...verificar a compatibilidade entre inversor e controlador e inversor e bateria"???
Agradeço desde já. :)

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 4 meses atrás #2263 por Bruno Palos
Oi Willian,

Quando falei de verificar compatibilidade entre os equipamentos, eu quis dizer de você verificar a tensão de operação do sistema, no caso, 12, 24, 36 ou 48V.

Para o sistema funcionar corretamente, todos os equipamentos devem estar na mesma tensão de operação.

Abraço

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

  • willian
  • Avatar de willian Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
6 anos 4 meses atrás #2265 por willian
Agora entendi tudo, muito obrigado pelas informações, serão de grande vália, abraços.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Tempo para a criação da página:0.396 segundos