Boa Tarde, tenho um sistema off-grid instalado, estou precisando carregar minha bateria manualmente, e consultei um especialista e ele disse que preciso 'carregar a bateria 12 horas ininterruptas entre 30ª e 15,5V, não podendo ultrapassar nenhum desse dois parâmetros', mas não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso... Alguém saberia explicar-me?
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Bruno Palos
- Offline
- Moderador
6 anos 3 meses atrás #2270
por Bruno Palos
Olá Willian
O que o especialista quis dizer é que ao colocar sua bateria para carregar em carga lenta, a corrente do carregador não pode ultrapassar 30 Amperes e a tensão deve ser menor que 15,5 Volts, para que não prejudique sua bateria. As 12 horas ininterruptas é para que ela seja carregada em carga lenta e também não prejudique a bateria. Mas acredito que ele deve ter te passado estes valores levando em consideração a capacidade da sua bateria.
Alguns fabricantes de baterias, como a Moura, recomendam que baterias que forem recarregadas fora do sistema fotovoltaico, ou seja, manual como a sua ou com um carregador próprio de baterias, a corrente de recarga não deve ultrapassar 5% da capacidade total da bateria. Em outras palavras, uma bateria de 220Ah deve ser recarregada fora do sistema fotovoltaico com uma corrente de recarga de 11A.
Espero ter ajudado.
Abs.
O que o especialista quis dizer é que ao colocar sua bateria para carregar em carga lenta, a corrente do carregador não pode ultrapassar 30 Amperes e a tensão deve ser menor que 15,5 Volts, para que não prejudique sua bateria. As 12 horas ininterruptas é para que ela seja carregada em carga lenta e também não prejudique a bateria. Mas acredito que ele deve ter te passado estes valores levando em consideração a capacidade da sua bateria.
Alguns fabricantes de baterias, como a Moura, recomendam que baterias que forem recarregadas fora do sistema fotovoltaico, ou seja, manual como a sua ou com um carregador próprio de baterias, a corrente de recarga não deve ultrapassar 5% da capacidade total da bateria. Em outras palavras, uma bateria de 220Ah deve ser recarregada fora do sistema fotovoltaico com uma corrente de recarga de 11A.
Espero ter ajudado.
Abs.