- Fórum Energia Solar Fotovoltaica - Neosolar Energia
- Instalação de Sistemas Grid-Tie
- Diferença de instalação de 208 e 240 VAC
Diferença de instalação de 208 e 240 VAC
- Antonio Fernando de Souza Thiers
- Autor do Tópico
- Offline
- Novato
Menos
Mais
- Postagens: 8
- Obrigados Recebidos: 0
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
10 anos 1 mês atrás #198
por Raphael Pintao
Fernando,
A instalação deve ser feita de acordo com a rede. O inversor dever operar ou ser configurado para a tensão nominal da rede.
O que você não pode fazer é usar um inversor de 208 em uma rede de 220, por exemplo. Mesmo que a faixa de operação englobe os 220 ou até mais, isso não deve ser feito.
A rede tem uma tensão nominal e uma faixa de operação. O inversor também tem uma tensão nominal e uma faixa de operação. O nominal devem ser a mesmo. Alguns inversores não permitem configurar esta característica e devem ser utilizados apenas para a nominal idêntica à nominal da rede.
Se essa medida não for respeitada, o número de ocorrências fora de faixa certamente será maior e a cada vez que isso ocorrer o inversor desligará por um tempo. No médio prazo isso pode até danificar o inversor, e vai no mínimo piorar significativamente a eficiência do sistema.
abs
A instalação deve ser feita de acordo com a rede. O inversor dever operar ou ser configurado para a tensão nominal da rede.
O que você não pode fazer é usar um inversor de 208 em uma rede de 220, por exemplo. Mesmo que a faixa de operação englobe os 220 ou até mais, isso não deve ser feito.
A rede tem uma tensão nominal e uma faixa de operação. O inversor também tem uma tensão nominal e uma faixa de operação. O nominal devem ser a mesmo. Alguns inversores não permitem configurar esta característica e devem ser utilizados apenas para a nominal idêntica à nominal da rede.
Se essa medida não for respeitada, o número de ocorrências fora de faixa certamente será maior e a cada vez que isso ocorrer o inversor desligará por um tempo. No médio prazo isso pode até danificar o inversor, e vai no mínimo piorar significativamente a eficiência do sistema.