Boa noite!
Vou precisar instalar um transformador 380/220 para compatibilizar com a rede da CEMIG.
Minha pergunta: A proteção CA deverá ser instalada entre o inversor e o transformador (380V) ou entre o transformador e o quadro geral de distribuição (220V)?
Desde já, agradeço.
Última Edição: 6 anos 7 meses atrás por WALTER DE OLIVEIRA PINTO COELHO.

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 7 meses atrás #2186 por Bruno Palos
Olá Walter, como vai?

Sobre o seu questionamento:

O circuito entre o quadro e o transformador, por norma, deve ter proteção de sobrecorrente (disjuntor ou fusível), diretamente no ponto de derivação (no quadro de distribuição, geralmente);

A proteção contra tensão/corrente induzida (DPS), por sua vez, deve ficar o mais próximo possível do inversor, pois sua função principal é protegê-lo.

Além disso, colocar o DPS entre transformador e quadro, também protegerá o trafo da corrente induzida vinda da rede, porém reduzirá parcialmente a proteção do inversor por aumentar a distância entre o DPS e o inversor, além de ter o transformador entre ambos.

Eventualmente uma proteção redundante, antes e depois do transformador, pode se justificar pelo baixo custo.

Espero ter ajudado.