Boa tarde.

Qual utilizar em sistema solar fotovoltaico: transformador isolador ou autotrafo rebaixador?

Em sistemas solares fotovoltaicos, geralmente necessitamos compatibilizar a tensão de saída do inversor com a rede, e para isso necessitamos utilizar um transformador. Porem qual utilizar: transformador isolador ou autotrafo rebaixador? Qual é mais indicado?

Como dimensionar a potencia em KVA? Qual fator de potencia devo utilizar? Da rede da concessionaria, do sistema solar ou do proprio transformador?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
6 anos 3 semanas atrás #2324 por Bruno Palos
Olá Diógenes

Cada transformador tem suas particularidades, como por exemplo:

Trans​formador isolador:
  • Previne que distúrbios da rede façam o inversor se desconectar
  • Apresenta maiores perdas, que podem ser relevantes para um sistema fotovoltaico
  • Normalmente é necessário em sistemas instalados em locais que a rede elétrica possua muitas interferências, harmônicas, etc. como zona rural, unidades consumidoras em pontas de rede, etc.
  • Sistema com mais de um inversor é aconselhável utilizar transformadores isoladores por inversor para evitar que o funcionamento de um inversor interfira em outro
  • Maior custo

Autotransformador
  • Não isola o inversor de possíveis problemas na rede, podendo fazer com que a geração seja interrompida mais vezes
  • Menores perdas
  • Menor custo
  • Se a rede não apresentar distúrbios elevados, pode ser utilizado

Sobre o dimensionamento da potência em kVA, o valor deve ser a potência que irá trafegar pelo transformador.

Exemplo: se a potência do inversor for de 40kVA e o fator de potência do inversor estiver ajustado para 1, então precisará especificar um transformador de 40kVA.

Espero ter ajudado.
Abs

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 2 semanas atrás #2647 por Geraldo
Boa tarde. Posso utilizar um autotransformador para conectar um micro inversor hoymiles MI-500 bifásico 220 V numa rede monofásico 127 V?

Please Acessar ou Registrar to join the conversation.

Mais
5 anos 1 semana atrás #2655 por Gabriel Araújo
Boa tarde Geraldo,

A princípio, sim, você pode. Um autotransformador monofásico 22V-127V deve atender a esta situação. Para não ter dúvidas sobre a compatibilidade, é importante consultar também o fabricante do transformador.