Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida.
Estou realizando um orçamento de um sistema, onde a potência a ser instalada é de 6,75kWp. O inversor para essa potência seria um monofásico 220V (minha região é 220/380V), até aí tudo certo. A concessionária da minha região não aceita eu instalar apenas um inversor monofásico em uma rede trifásica (que é a rede do cliente). Para realizar a instalação eu tenho que instalar 3 inversores monofásicos 220V (2,25kWp cada), sendo um em cada fase e ainda tenho que intertravar esses inversores, ou seja, se uma das fases "faltar" os outros 2 inversores tem que desligar também. Gostaria de saber como posso realizar essa ligação? Alguém tem algum esquemático para mostrar a correta ligação? Desde já agradeço a ajuda.
Estou realizando um orçamento de um sistema, onde a potência a ser instalada é de 6,75kWp. O inversor para essa potência seria um monofásico 220V (minha região é 220/380V), até aí tudo certo. A concessionária da minha região não aceita eu instalar apenas um inversor monofásico em uma rede trifásica (que é a rede do cliente). Para realizar a instalação eu tenho que instalar 3 inversores monofásicos 220V (2,25kWp cada), sendo um em cada fase e ainda tenho que intertravar esses inversores, ou seja, se uma das fases "faltar" os outros 2 inversores tem que desligar também. Gostaria de saber como posso realizar essa ligação? Alguém tem algum esquemático para mostrar a correta ligação? Desde já agradeço a ajuda.
Please Acessar ou Registrar to join the conversation.
- Raphael Pintao
- Offline
- Administrador
Menos
Mais
- Postagens: 320
- Karma: 6
- Obrigados Recebidos: 69
2 anos 8 meses atrás #2994
por Raphael Pintao
Daniel, bom dia
Até 10kW o sistema pode ser monofásico sempre.
Se procurar no PRODIST vai achar isso e pode questionar a concessionária.
Se quiser distribuir nas fases por um desejo seu, basta ir variando as fazes.
com 3 inversores, você pode fazer A-B // B-C // A-C
Inclsive mesmo acima de 10kW isso é aceito e não precisa ficar 100% balanceado.
Nesse porte de sistema eu sugiro você usar microinversores, além da melhor performance e vida util, vc compensa o valor um pouco mais alto com o fato de naõ precisar de stringbox DC.
Adicionalmente permite expandir quando quiser, sem dificuldades.
abs
Raphael
Até 10kW o sistema pode ser monofásico sempre.
Se procurar no PRODIST vai achar isso e pode questionar a concessionária.
Se quiser distribuir nas fases por um desejo seu, basta ir variando as fazes.
com 3 inversores, você pode fazer A-B // B-C // A-C
Inclsive mesmo acima de 10kW isso é aceito e não precisa ficar 100% balanceado.
Nesse porte de sistema eu sugiro você usar microinversores, além da melhor performance e vida util, vc compensa o valor um pouco mais alto com o fato de naõ precisar de stringbox DC.
Adicionalmente permite expandir quando quiser, sem dificuldades.
abs
Raphael