Mudanças GED 15303 - CPFL

  • Felipe Sawada
  • Avatar de Felipe Sawada Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
3 semanas 1 dia atrás #2715 por Felipe Sawada
Boa noite amigos! No dia 18/07/2019 a CPFL publicou uma nova versão da GED 15303, e um ponto muito importante dentre as mudanças são os tipos de proteções que passam a ser necessárias em projetos a partir de 75kW antes era necessário apenas a proteção de sobre corrente direcional função 67 e o sistema podia ser ligado em PT (Posto de Transformação) de até 300kVA. Porém agora com as alterações e obrigações de muitas outras proteções, parece que é obrigatório em projetos acima de 75kW que o padrão de entrada tenha medição em MT (média tensão). Alguém já está sabendo sobre estas alterações e poderia confirmar se seria isso mesmo?

Aos amigos que já fizeram projetos em outras CIAs que já exigem que a entrada seja em MT, poderia indicar algum fornecedor especifico com soluções especificas para projeto FV? Digo isso porque algumas proteções parecem ser bem especificas, na GED atual está sendo obrigatórios as proteções 67, 50/51, 50N/51N/51G, 59N e 32.

Grande abraço a todos!