Mudanças GED 15303 - CPFL

  • Felipe Sawada
  • Avatar de Felipe Sawada Autor do Tópico
  • Offline
  • Novato
  • Novato
Mais
11 meses 1 semana atrás #2715 por Felipe Sawada
Boa noite amigos! No dia 18/07/2019 a CPFL publicou uma nova versão da GED 15303, e um ponto muito importante dentre as mudanças são os tipos de proteções que passam a ser necessárias em projetos a partir de 75kW antes era necessário apenas a proteção de sobre corrente direcional função 67 e o sistema podia ser ligado em PT (Posto de Transformação) de até 300kVA. Porém agora com as alterações e obrigações de muitas outras proteções, parece que é obrigatório em projetos acima de 75kW que o padrão de entrada tenha medição em MT (média tensão). Alguém já está sabendo sobre estas alterações e poderia confirmar se seria isso mesmo?

Aos amigos que já fizeram projetos em outras CIAs que já exigem que a entrada seja em MT, poderia indicar algum fornecedor especifico com soluções especificas para projeto FV? Digo isso porque algumas proteções parecem ser bem especificas, na GED atual está sendo obrigatórios as proteções 67, 50/51, 50N/51N/51G, 59N e 32.

Grande abraço a todos!

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
3 semanas 2 dias atrás #2855 por Gustavo
Prezado, Felipe, boa noite!

poderia informar qual o item do GED 15303 informa esse necessidade?

verifiquei a ultima atualização desse GED e informa o seguinte:

Segmentação do item referente ao dispositivo de secionamento
(item 5.36), dissociando das considerações referentes à
necessidade de religador no ponto de acesso de minigerações de
potência instalada superior à 300 kW (item 5.37)
Revisão das considerações a respeito do Acordo Operativo
celebrado entre a CPFL e o acessante de minigeração distribuída
(itens 5.9 e 5.53)


Portanto essa revisão se diz respeito somente a cargas superiores à 300Kw, a qual existe a necessidade de instalação de um religador no ponto de acesso. Dessa forma, entendo que em carga de 75Kw até 300Kw não houve alteração.

pelo tempo da publicação esse assunto já deve ter sido resolvido, pode nos informar qual foi a solução?