1 ano 11 meses atrás #2319 por Diogenes
Boa tarde.

Qual utilizar em sistema solar fotovoltaico: transformador isolador ou autotrafo rebaixador?

Em sistemas solares fotovoltaicos, geralmente necessitamos compatibilizar a tensão de saída do inversor com a rede, e para isso necessitamos utilizar um transformador. Porem qual utilizar: transformador isolador ou autotrafo rebaixador? Qual é mais indicado?

Como dimensionar a potencia em KVA? Qual fator de potencia devo utilizar? Da rede da concessionaria, do sistema solar ou do proprio transformador?

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
1 ano 10 meses atrás #2324 por Bruno Palos
Olá Diógenes

Cada transformador tem suas particularidades, como por exemplo:

Trans​formador isolador:
  • Previne que distúrbios da rede façam o inversor se desconectar
  • Apresenta maiores perdas, que podem ser relevantes para um sistema fotovoltaico
  • Normalmente é necessário em sistemas instalados em locais que a rede elétrica possua muitas interferências, harmônicas, etc. como zona rural, unidades consumidoras em pontas de rede, etc.
  • Sistema com mais de um inversor é aconselhável utilizar transformadores isoladores por inversor para evitar que o funcionamento de um inversor interfira em outro
  • Maior custo

Autotransformador
  • Não isola o inversor de possíveis problemas na rede, podendo fazer com que a geração seja interrompida mais vezes
  • Menores perdas
  • Menor custo
  • Se a rede não apresentar distúrbios elevados, pode ser utilizado

Sobre o dimensionamento da potência em kVA, o valor deve ser a potência que irá trafegar pelo transformador.

Exemplo: se a potência do inversor for de 40kVA e o fator de potência do inversor estiver ajustado para 1, então precisará especificar um transformador de 40kVA.

Espero ter ajudado.
Abs

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
10 meses 3 semanas atrás #2647 por Geraldo
Boa tarde. Posso utilizar um autotransformador para conectar um micro inversor hoymiles MI-500 bifásico 220 V numa rede monofásico 127 V?

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
10 meses 2 semanas atrás #2655 por Gabriel Araújo
Boa tarde Geraldo,

A princípio, sim, você pode. Um autotransformador monofásico 22V-127V deve atender a esta situação. Para não ter dúvidas sobre a compatibilidade, é importante consultar também o fabricante do transformador.

Atenciosamente,
Gabriel Araujo