4 meses 2 semanas atrás #2712 por Jeferson
Tive um problema desse e não era no CA e sim CC.

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.

Mais
2 meses 2 semanas atrás - 2 meses 2 semanas atrás #2754 por Alex
Caros,

Tenho um problema que acho se assemelha ao problema enfrentado pelo companheiro Leonardo Henrique de Brito Cavalcanti.

Nos últimos dias observei que ocorre um desligamento do inverso da Fronius Symo de 15kW durante os horários de maior geração, mais precisamente das 11:00 às 15:00. Observei também que quado ocorrem esses desligamento a tensão CA está próxima de 240V. O sistema FV está instalado em uma rede trifásica 127V/220V.

O sistema em questão é composto por 4 strings conectadas em paralelo, em que cada string é compostas por 13 módulos FV de 335 Wp da BYD conectadas em série.

Vou anexar uma imagem do sistema de monitoramento do inversor que mostra esses desligamentos.

Se alguém já teve um problema parecido e puder contribuir, desde já agradeço.
Anexos:
Última Edição: 2 meses 2 semanas atrás por Alex.

Please Entrar ou Registrar to join the conversation.